ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2093|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[求助]施工出现一个问题:

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-6-28 10:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在机房配电中,进线没问题,接入UPS.输出的零地电压差23V,这是怎回事?

零地存在电压它的成因和解决的办法.哪个大虾教教我?

下水道
发表于 2004-6-28 12:59:00 | 只看该作者
又不影响系统工作,不管它也可以。要管的话,把进线端的零接地就小的多了,最多几伏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-6-28 12:57:00 | 只看该作者
下面引用由国智2004/06/28 10:56am 发表的内容:
在机房配电中,进线没问题,接入UPS.输出的零地电压差23V,这是怎回事?
零地存在电压它的成因和解决的办法.哪个大虾教教我?

正常啊。最大的时候可以到50多伏。原因之一是:建筑的进线电源配线端的零没有重复接地。而建筑内使用的配电制式不是TN-S。所以……三相分成单相以后过容性负载零地间的电位差就大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-6-28 11:41:00 | 只看该作者

地线的品质有待改善

ups的接地是怎样的,接同一个地?还是...

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 15:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表