ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4046|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

关于漏电流问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-6-21 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问:
    MOV参数中有“静态漏电流”、“动态漏电流”,请教各位前辈,这两个参数表示什么?请多多指教!
13
 楼主| 发表于 2004-6-26 09:22:00 | 只看该作者
谢谢各位前辈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-6-24 23:21:00 | 只看该作者
参考两个标准:GB 17193、GB 11032
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-6-24 15:38:00 | 只看该作者
对于用于电力系统用的高压MOV(金属氧化物避雷器),在预防性试验中需要测量它的直流泄漏电流和交流泄漏电流。在交流泄漏电流中,又分容性电流分量和阻性电流分量。测试的目的主要是为监视它的受潮和老化情况。
当然,除了测试上述泄漏电流外,还有其它多项试验内容,这是高压试验专业的工作。我们在这里就不多说了。
楼主问题中的静态和动态漏电流是否就是直流泄漏电流和交流泄漏电流?但在高压试验专业中,一般不叫静态和动态泄漏电流。
对于SPD中的压敏电阻,似乎没有类似的,或相应的测试要求。而有另一些测试项目和内容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-6-24 12:30:00 | 只看该作者

对spd没什么太大意义,但对mov有一些意义

对以mov为主要材料的spd有一些意义

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-6-24 09:28:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2004/06/23 12:12pm 发表的内容:
没有这样的定义 不论是dc\ac\还是动态的
静态漏电流-直流情况下测试的漏电流
但感觉上 所谓动态漏电流  应指区别于静态的 - 即模拟工作情形下的
不过对于 mov动作而言,就不存在动态漏电流- 即使有电流也不叫漏 ...

请教前辈:
这两个参数对SPD有什么意义吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-6-23 12:26:00 | 只看该作者
谢谢各位前辈!
我先搞清概念吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-6-23 12:12:00 | 只看该作者

没有这样的定义 不论是dc\ac\还是动态的

静态漏电流-直流情况下测试的漏电流

但感觉上 所谓动态漏电流  应指区别于静态的 - 即模拟工作情形下的
不过对于 mov动作而言,就不存在动态漏电流- 即使有电流也不叫漏电流
可能性是 - 指 在ac下测试的漏电流 - 即考虑mov电容量情形的漏电流

所以说是 dc 和 ac漏电流

名词不清,问题很大!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-6-23 12:11:00 | 只看该作者
我以前也没见过这两个参数。其实MOV的漏电流就是在正常工作电压下的电流,它本身没有“漏”的概念。这与一般绝缘的泄漏电流有所不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-6-23 12:11:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/06/23 11:56am 发表的内容:
静态漏电流、动态漏电流——有这么叫的吗?

请问前辈:
关于MOV中参数-漏电流静态、动态怎么区分?该参数对SPD有何意义?
请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 16:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表