楼主
发表于 2004-6-5 11:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在CITEL的样本中,有 容许短路电流Icc  这个参数,请问这个参数是什么意思?
13
发表于 2004-6-14 19:04:00 | 只看该作者
下面引用由昆雷2004/06/12 11:17pm 发表的内容:
上面的讨论也把我弄糊涂了。
如果是任一相触地,即对地短路,那根本与SPD无关系,也无需SPD动作。这个短路电流靠前面的熔断器或自动空气开关保护。
一相触地短路后,即使有一个电流脉冲,也不会是高电压,它也不 ...

哦。是这样的:当发生短路事故的时候,如果考虑到线路中接入的负载,则线路中任何串有阻性回路的节点都回产生高的电位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2004-6-14 09:36:00 | 只看该作者
我也弄糊涂了,……
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-6-12 23:17:00 | 只看该作者
上面的讨论也把我弄糊涂了。

如果是任一相触地,即对地短路,那根本与SPD无关系,也无需SPD动作。这个短路电流靠前面的熔断器或自动空气开关保护。

一相触地短路后,即使有一个电流脉冲,也不会是高电压,它也不可能使SPD的保护间隙或氧化锌压敏电阻动作。

SPD承受的电流是在它动作后产生的电流。对间隙型保护器来说,有工频续流的问题,而对氧化锌压敏电阻来说,并无工频续流的问题。

SPD的动作取决于脉冲电压,即过电压幅值的大小,而不是脉冲电流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-6-9 21:35:00 | 只看该作者
呵呵,只能回答一半。

单相触地事故具体情况是怎么样的呢 ?——线路中任何一相在任何一点与地接触都算。

设备短路是不是单相触地事故?——当然是。

这应该和断路器脱扣特性的选择相关?——非常有关。但是……希望别在问下去,再问就挨骂了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-6-9 16:30:00 | 只看该作者
还想再问,呵呵 :
   单相触地事故具体情况是怎么样的呢 ?设备短路是不是单相触地事故?Icc的持续时间能有多少?这应该和断路器脱扣特性的选择相关?
真是越问问题越多啊。
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-6-8 21:36:00 | 只看该作者
那么这个工频电流是不是SPD前选用熔丝或断路器的依据之一呢?它应当是供电系统在该点的预期短路电流?

RE;好聪明的虫子:)

这是一个选用SPD串联断路装置的必要条件,但不是充分条件。另外一个必要条件是要满足雷电脉冲、大电流冲击等等脉冲冲击下的情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-6-8 15:49:00 | 只看该作者
对于您的解释,我是这样理解的:当用电设备发生短路事故时(单相触地事故),此时电源线上有一个过电流出现,波头是脉冲,后续是工频,因为SPD是接在设备之前的,故SPD导通,对地泄放大电流,并承受后续的工频大电流,保护了设备。这样理解是否正确?那么这个工频电流是不是SPD前选用熔丝或断路器的依据之一呢?它应当是供电系统在该点的预期短路电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-6-8 10:11:00 | 只看该作者
当发生单相触地事故的时候,对于SPD来说,相当于一个大的操作电流波冲击。其波头是脉冲,后续是工频。而短路电流Icc是针对后续的工频大电流讲的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-6-7 14:07:00 | 只看该作者
您所说的  “容许短路电流Icc就是:当有一相电源对地短路的时候,SPD所能承受的最大电流。”  其中一相电源对地短路时,是不是指SPD启动,对地泄放浪涌电流的时候?这时相当于一相电源对地短路。