ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2173|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求证?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-5-26 08:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在GB50057-94中,电源SPD的接地端口一般有两根地线,一根地线A接总等电位地排,一根地线B接电源的地,然后再用地线C将电源地和总等电位地排相连。
我想问的是:当SPD泄流的时候,雷电流应该是通过地线A和地线B再到C这两个途径泄流的对吗?
实际加在电源火地之间的残压应该是SPD的残压外加地线B上的压降对吗?如果是的话,是否可以通过适当增加地线C的长度来降低地线B上的压降呢?(我认为地线A和BC是并联关系,所以当A上的电压一定时,C的长度增加,B上的压降应该减少,从而降低电源火地之间的残压),请大家多多指点
5
发表于 2004-5-28 13:11:00 | 只看该作者
在GB50057-94中,对接地方式的描述是可以接至电源地线排或直接接地(接地母排),
我认为,如果都采用凯文式接法的话,接地线的长度相对较短,用哪种方法都 可以,如果是普通接线方式,是不是两根都 接更合理一些呢?
请大家指点一二
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-26 10:19:00 | 只看该作者
在GB50057-94中,电源SPD的接地端口一般有两根地线,一根地线A接总等电位地排,一根地线B接电源的地
wo怎么不知道?????在多少页?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-5-26 10:16:00 | 只看该作者
做为一个公用供电系统,电源地可能和防雷地共地,也可能不共地(当然它们之间的距离肯定 足够大,而且通过地线C与防雷地在配电盘处做了等电位连接),如果不共地的话,应该是怎样的呢,共地又应该是怎样的呢,请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-5-26 10:03:00 | 只看该作者
接地是靠阻抗分流的,如果你是有两跟独立的接地线,那么这两根线上都会分担雷电流。关键问题是,你的A、B是共用一个接地网还是分别接不同的接地网?弄清楚这个可能要简单一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 12:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表