ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7799|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

为什么电压开关型SPD有工频续流,而电压限制型SPD没有?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-10 03:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么电压开关型SPD有工频续流,而电压限制型SPD没有?
26
发表于 2004-5-14 09:23:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2004/05/14 08:46am 发表的内容:
我们就是生产气体放电管的专业厂家,如果有本事能做到无续流,那MOV的市场恐怕就比现在要小得多!呵呵!

仅仅没有续流很容易。但是这个还不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2004-5-14 08:46:00 | 只看该作者
下面引用由jinzita2004/03/19 02:17am 发表的内容:
谢谢昆雷,我还想请教如何使“保护间隙具有灭弧能力”?

我们就是生产气体放电管的专业厂家,如果有本事能做到无续流,那MOV的市场恐怕就比现在要小得多!呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2004-3-31 21:18:00 | 只看该作者
放电间隙的灭弧能力是考察该类型避雷器的一个重要特性,而且这个问题一般来说的确不花点力气的话是不能很好解决的。有些放电间隙的灭弧可能是采用几片层叠式的石墨来断弧(反正据说这样对解决放电间隙的高残压有好处)。我了解的PHOENIX的放电间隙是采用“独特的角形放电间隙”来解决这个问题的。原理是:在电弧产生时它会扇形向外扩散,在它扩散的边缘位置会有一个小的尖角把电弧中间截断从而熄弧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2004-3-31 12:57:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2004/03/31 12:42pm 发表的内容:
电流应该很小吧!是不是只有几个mA?

哈哈。乘以一万到一百万倍就差不多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2004-3-31 12:42:00 | 只看该作者
下面引用由昆雷2004/03/17 09:44pm 发表的内容:
是的。在放电管击穿放电时就有工频电流了。可是以上说的是“工频续流”,所谓“续流”,就是接着过电压(冲击电流)以后的继续流过的工频电流。

电流应该很小吧!是不是只有几个mA?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2004-3-31 12:36:00 | 只看该作者
他老人家最近好象和我一样忙啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-3-30 09:40:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/03/29 09:09pm 发表的内容:
那你应该再了解一下:
ASP的Asafe间隙型SPD是没有续流问题的。哈哈。
至于为什么没有,请昆雷老先生告诉你。
除了法文和德文的资料我看不明白外,其余的我都明白了。

昆雷老先生请赐教导?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-3-30 08:26:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/03/20 09:58am 发表的内容:
你明白燃弧时‘燃’的是什么了没有?
不明白,望指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-3-29 21:09:00 | 只看该作者
那你应该再了解一下:

ASP的Asafe间隙型SPD是没有续流问题的。哈哈。

至于为什么没有,请昆雷老先生告诉你。

除了法文和德文的资料我看不明白外,其余的我都明白了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 16:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表