在我国的标准中哪些标准对防雷器的泄漏电流有要求 ,在IEC中没有这项测试!!这个参数很重要吗?请各位大虾解释一下!!1
16
发表于 2004-4-30 11:49:00 | 只看该作者
抱歉。我说的简单了点。我从前做过无间隙氧化锌避雷器的研制和生产。对参数我很清楚。串联的阀片是不容易单片老化的,只有阀片柱会。泄漏电流增大,主要因受潮引起,老化的可能很小。这个可以看李学思的研究论文。受潮后,容易发生局部放电,使阀片柱侧面闪络,失去工作特性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-4-30 11:41:00 | 只看该作者
不是防止局部放电。泄漏电流增大,表明其受潮或品质老化。
如果是受潮,它将在运行中导致事故——自身的爆炸。
如果是老化,那它的保护性能将下降,通常避雷器都是多元件串联的,其中一只性能的下降,就会导致整体保护性能的变坏,过电压来临时,它起不到要求的保护作用。造成电力系统的更大事故。故必须更换、淘汰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-4-30 11:25:00 | 只看该作者
下面引用由昆雷2004/04/30 11:22am 发表的内容:
泄漏电流对于电力系统内的各种型号避雷器来说,都是一项极重要的指标。每年都要通过“预防性试验”检测它的值,超标就意味着避雷器的损坏,必须更换。

对。那是防止局部放电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-4-30 11:22:00 | 只看该作者
泄漏电流对于电力系统内的各种型号避雷器来说,都是一项极重要的指标。每年都要通过“预防性试验”检测它的值,超标就意味着避雷器的损坏,必须更换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-4-30 10:58:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2004/04/30 08:58am 发表的内容:
应该小于0.01uA(GDT)

哈哈。对MOV就不是了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-4-30 08:58:00 | 只看该作者
应该小于0.01uA(GDT)
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-4-29 01:35:00 | 只看该作者
下面引用由xs025562004/04/28 03:48pm 发表的内容:
漏电流大小是要有一个标准,否则过大,你的稳定性越好也没用,如果稳定的漏电流在10
mA,你说好吗?

你说的情况是根本不可能发生的。明白?

中国人有个问题——喜欢偏激。不是左就是右。你说:漏电流小了好。就马上有人拼命往小做,结果是:仅仅是曲线平移而已。你说:漏电流大点也没关系,只要稳定就好。就马上有人说:大到N个微安行不?呵呵,从压敏晶界——晶粒模型你就该知道,要大到那N个微安也难啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-4-28 15:48:00 | 只看该作者
漏电流大小是要有一个标准,否则过大,你的稳定性越好也没用,如果稳定的漏电流在10
mA,你说好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-4-28 12:00:00 | 只看该作者
若产品稳定的话,一般小于50微A都可以继续使用,