试题,类型,形式等~~
谢谢!
20
发表于 2003-11-28 01:43:00 | 只看该作者
一共八套题呢。哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2003-11-27 16:34:00 | 只看该作者
不是吧!
楼上你发那么多相同的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-11-27 08:52:00 | 只看该作者
题库2

一、     填空题

1、建筑物防雷设计,应在认真调查    、    、    、    、    等条件和                     以及被保护物的特点等的基础上,详细确定防雷的形式及其布置。

2、现代防雷技术的基本原则               、                

                    和                       。

  防雷保护的对象是              、      和               。

3、建筑物应根据其        、           、                    

               ,按防雷要求分为        类。

4、各类防雷建筑物应采取          和           侵入的措施。

5、第一类防雷建筑物滚球半径为    米,第二类防雷建筑物滚球半径为     米,第三类防雷建筑物滚球半径为    米。

6、第一类防雷建筑物引下线间距不应大于    米,第二类防雷建筑物引下线间距不应大于    米,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于    米。

7、第一类防雷建筑物天面网格应不大于                      

或                         ;

  第二类防雷建筑物天面网格应不大于                      

或                         ;

第三类防雷建筑物天面网格应不大于                      

或                         ;

8、某加油站泵房应划为    类防雷建筑物,汽油金属罐罐壁厚度应不大于     毫米。

9、金属油罐必须      防雷接地,其接地点不应少于       处,其间弧形距离不应           ,接地体距罐壁的距离应大于      。

10、有一座属于二类防雷建筑物的高层大厦,高度超过        时,尚应采取            和            的保护措施。

11、建筑物防雷带宜采用                 优先采用            。

圆钢直径不应小于        。扁钢截面不应小于             ,其厚度不应小于            。

12、防直击雷的人工接地体距建筑物出口或人行道应小于       米,

当小于     米时,应采取三条措施之任一条

                                                         

13、中央机构编制委员会于1995年10月26日中编发            

号文,关于印发《全国各地气象部门机构编制方案》的通知中第七条:归口管理人工影响局部天气和                    、            

                                       。

14、广东省机构编制委员会于1996年7月16日粤机编            

           号文,关于转发《广东省气象机构编制方案》的通知中第七条:归口管理人工影响局部天气和                        

                                                  。

15、《广东省气象管理规定》已由广东省第八届人民代表大会常务委员会第26次会议于1997年1月18日通过,自1997年3月23日起施行。其中第十三条全文是                                  

                                                         

                                                         

                                                         

                                                       。

二、     问答题

1、          现代防雷技术主要采取哪些措施?

2、          在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用哪些方法?

3、          压敏电阻避雷器工作原理,有哪些优缺点?

4、          绘图说明低压配电TN系统中TN-S、TN-C、TN-C-S的异同点?

5、          以预计雷击次数为指标,对第二、第三类防雷建筑物作哪些规定?

三、     计算与设计题

1、          某厂区测得土壤电阻率为1000Ω·米,用摇表测得独立避雷针接地电阻为14.0Ω,引下线接地点至接地体最远端为12.6米,求独立针的冲击接地电阻为多少?

2、          广州白天鹅宾馆位于珠江河畔,该宾馆高95米,长100米,宽40米,计算其年预计雷击次数为多少?

3、          什么叫安全距离?有一栋高28层的大楼,在第19层中安放有计算机设备,问该设备至少离外墙有多少距离?(注:该大楼接闪器成闭合的多根引下线,但大楼的钢结构没有连成整体)

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-11-27 08:52:00 | 只看该作者
题库1

1、建筑物的防雷应根据其      、      、           按防雷要求分为三类。

2、北京市毛主席纪念堂,其建筑物防雷应划为    类。

3、广州市有一个位于珠江畔的疗养院,建筑物群长200米,宽高20米,该疗养院年预计雷击次数为        次/a(广州市平均雷暴天数为87.6天)。

4、某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为    Ω。

5、有一座属于一类防雷建筑物的高层大厦,高度为    米,在此应采用以下防侧击雷措施:

   米起每隔不大于    米沿建筑物四周设                ;   米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与           。

6、建筑物的防雷区一般可划分为      、      、      、      

等区。

7、等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内各金属系统之间的

          。

8、防雷击电磁脉冲,采取的主要措施有                 、

                。

9、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为      KA、

   KA、    KA,其雷电流陡度di/dt分别为    KA、    KA/μs、

   KA/μs。

10、办理新建筑物的防雷手续,须提交                        

                 、                   、                  

                 、                   、                

二、问答题、计算题:

1、          如何进行对新建建筑物防雷设计图纸审核?应注意什么?

2、          有一栋15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线,计算机放在第10层的LPZ1区中,计算机房的六面体由Φ的网格1m×1m组成,计算机离楼顶为2米,离四壁最短距离,①邻近100米情况下发生首次雷击,求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。②直击雷击中该大楼(注:首次雷击),求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。

3、          有一栋12层高的二类防雷综合楼(长30米,宽9米),设防雷引下线,当在楼顶雷击点的雷电流为10KA(10/350μs),第11层和第9层在磁感应强度为2.4GS时的安全距离,并画出等高斯线。

四、设计题与计算题:

1、          有一个储存硝化棉的仓库,长21米,宽7.5米,要求设独立针保护,请设计绘制该仓库的hx高度的保护范围(注:要求独立针离仓库不小于3米,比例:1:300)。

2、          有一幢高25层(另地下室两层)二类防雷的框架结构办公楼,中央设两台电梯,天面安装高3米的卫星天线,另有发电机和程控交换机房、计算机房和卫星接收室,位置尚未确定,请做大楼的防雷设计方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2003-11-26 22:57:00 | 只看该作者
说笑的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-11-26 19:27:00 | 只看该作者
我有,写信给我吧,email;rainbow_field@yahoo.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2003-11-26 12:21:00 | 只看该作者
我找了好久都没有找到答案
不知各位高有没有答案啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2003-11-26 12:17:00 | 只看该作者
上面的就是试题吗?
知到啦!谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2003-11-26 12:11:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由zhenzaosheng在 2003/11/26 12:15pm 第 1 次编辑]

题库八
一、填空题:1、防雷装置由           、        、          、          及         组成。
2、雷击电磁脉冲(LEMP)是一种         。主要指闪电       击在建筑物的防雷装置和建筑物       所引起的效应。绝大多数是通过          的干扰以及           干扰。3、电涌保护器(SPD)是一种利用元件的               特点,起到限制          和分走            的器件。
4、SPD可按主要元件的特性组成              、            和             。
5、接地除应符合本规范(注GB50057-94)其他章的规定外,尚应符合下列规定:一、每幢建筑物本身应采用             系统;二、当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将                        。
6、当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和          必须采用(TN-S)系统。
7、信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用两种基本形式的等电位连接网络为:                和                   。
8、在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在     并宜在              做等电位连接。
9、环形接地体和内部环形导体应连到          或            等其他屏蔽构件上,宜每隔     m连接一次。
10、SPD必须能承受预期通过它们的          ,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的          ,有能力熄灭在雷电流通过后产生的             。
二、选择题(单选)
1、在一般情况下,当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于        m。A  8     B  10     C  5
2、第一类防雷建筑物中当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于         时,连接处应用金属线跨接。A  0.05Ω    B0.03Ω  C0.1Ω
3、第一类防雷建筑物防雷电波侵入的措施有:低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,当全线埋地有困难时,可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或排套电费话穿钢管直接埋地引入,其埋地长度不应小于        m。A  30     B  20     C  15
4、第一类防雷建筑物有架空金属管道,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑物100m以内的管道,应每隔            m接地一次,其冲击接地电阻不应大于        Ω。A  20m, 10Ω    B  25m, 10Ω    C  25m, 20Ω
5、第一类防雷建筑物引下线间距,在以下    种情况下,不应大于12m。A  金属屋面周边每隔12m应采用引下线接地一次。B  现场绕制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔12m采用引下线接地一次。C  建筑物难于装设独立避雷针(线、网)时,可将针或网或由其混合的接闪器直接装在建筑物上,其引下线间距不应大于12m。
6、220/380V三相系统中耐冲击过电压为II类的用设备有:      A  配电盘    B  断路器    C  电气计量仪表    D  家用电器
7、在以下场合选用I级分类试验的SPD                A  LPZ0A与LPZ0B区交界处B  LPZ0B与LPZ1区交界处C  LPZ1与LPZ2区交界处
8、当受地质条件限制,难于实现接地电阻的最低要求时,可敷设防直击雷的环形接地体,在土壤电阻率为     时,对环形接地体所包围的面积的等效圆半径(A/∏)½大于或等于5m的情况下,不需补加人工水平和人工垂直接地体。A  ρ≤500Ω·m    B  ρ为500Ω·m以上,3000Ω·m以下
9、等电位连接带之间和等电位连接带与接地装置之间的连接导体,在预计流过的电流大于或等于25%的总雷电流时,应选       。   铜       铝        铁     (最小截面:mm2)A  6        10        16B  10       16        25C  16       25        50
10、TT系统中SPD安装在剩余电流保护器的负荷侧时,应装    只SPD,其最大持续运行电压VC应不小于VO的    倍。A  3只,1.55 倍B  4只,1.15倍C  4只,1.55倍
三、多选题
1、遇有下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:             A  国家级的博览建筑物  B具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物C  国际通讯枢纽  D预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物
2、遇有下列情况之一时,应划分第三类防雷建筑物:             A  内部设有信息系统需防LEMP的建筑物  B  预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物  C  具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物  D  在平均雷暴日小于或等于15α/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
3、接闪器可采用下列材料制成:                 A  避雷针长1~2m时,圆钢直径为12mm,钢管直径为20mmB  避雷带(网)用圆钢直径≥8mm,扁钢截面≥48mm2,厚度≥4mmC  架空避雷线用截面≥35mm2的镀锌钢绞线D  钢质壁厚不小于2.5mm的汽油罐E  非金属材料或在其中串接电阻或电感的优化物
4、建筑物年预计雷击次数的计算公式中,有下列建筑物校正系统K取1.5:A  位于旷野孤立的建筑物    D  地下水露头处B  金属屋面的砖木结构建筑物    E山谷风口处C  位于山坡下或山地中土壤电阻率较大处    F  河边、湖边
5、对坡度不大于1/10的屋面,易受雷击的部位为              A  檐角    B  女儿墙    C  屋檐    D屋脊    E  屋角
6、闪电中可能出现的三种雷击是:            A  短时首次雷击    B  感应雷击    C 向上闪击(上行雷)D  后续雷击    E  长时间雷击    F  雷电波侵入
7、短时首次雷击的雷电流参量中,幅值(KA)   ,波头时间(μs)   , 半值时间(μs)   。(第二类防雷建筑物设计用)幅值:430、300、200、150、100KA波头时间:0.25、8、10μs半值时间:20、100、350、700μs
8、人工接地体的敷设中,垂直接地体的长度          m,垂直接地体的间距        m,在土壤中的埋地深度为          m。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0m选填入)
四、问题1、          试从防雷如同防洪来叙述现代防雷系统的组成和关系。2、          为什么按GB50057-1994(2000版)做防雷设计和施工后,其防雷安全度不是100%?3、          湘西一山村,自通电后十年来,每年都有人因雷击身亡。现场勘察后,看到引入各自的220V照明线路均采用木质电线杆架空引入,村民房屋为木(竹)结构,无任何防雷措施。由于经济条件所限,请你以最小的投入进行综合防雷设计,以保护人身安全。(指示:按第三类防雷建筑物设计,GB50057-94第3.4.9