请问防雷接地的作用的标准答案是什么?谢谢各位能给出答案
12
发表于 2003-11-24 18:35:00 | 只看该作者
1.按照IEC60950《信息技术设备的安全规范》采用通信开关电源供电的通信设备属于基本绝缘类设备。所以这类设备的外露可导电部分一定要可靠接地,其目的是为了防止设备故障时的危险电压对人身构成电击危险。
2.对于直流系统(-48V系统为直流正接地,+24V系统为直流负接地)其接地目的为固定电位,防止在供电系统故障后,危险电压对人身和设备电击危险.
3.为防止静电对设备本身的危害。
4.为给窜入系统的雷电能量提供一个泄放的渠道。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2003-11-17 10:10:00 | 只看该作者
我觉得是泄流,也就是楼上那位哥哥说的放电!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-8 23:46:00 | 只看该作者
我不很理解什么叫‘用电设备的安全电阻’,希望得到指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-11-7 17:38:00 | 只看该作者
良好的防雷接地装置能够保障强大的雷电流尽快而安全的泄放到大地中。目前较为提昌的共用接地装置技术中, 防雷装置接地电阻值是以用电设备的安全电阻为准的,通常是10欧姆、4欧姆、1欧姆等标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-11-7 14:11:00 | 只看该作者
经典
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-11-6 10:46:00 | 只看该作者
将回路导线与地连接(Ground)或将设备接地(Grounding)可起如下作用:

提供设备与近旁金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险。
给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。
给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。
给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-11-5 14:49:00 | 只看该作者
接地?就是放电.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-11-3 12:49:00 | 只看该作者
接地作用??? 也就是保护人员和设备安全啦 或者减少设备干扰 保障设备正常运行也就这些吧 是不是  ^_^