求教!信号接地线的大小

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-11-14 15:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位DX,信号接地线用2.5方可以吗?客户地线已经做好,要换不那么容易了,是否一定要换大一些的,谢谢告之
24
 楼主| 发表于 2003-11-24 08:48:00 | 只看该作者
这个办法不错哦,当做引下线处理,加大引线直径,佩服佩服
我虽然这么处理的,但是却没考虑当做引下线处理,只是考虑万一电流过大时的泻流
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-11-21 15:41:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2003/11/21 03:59pm 第 1 次编辑]

下面引用由xs025562003/11/18 02:28pm 发表的内容:
两位雷兄,如果接地线是直接从地网中单独引出到三楼(9米高)的SPD接地线端(没有接地铜排),线粗6m㎡多股铜线,这样是否可以,会受到≥0.5米的限制吗(从SPD的接地端到地网有9米长啊)?

实际应用应该灵活,<0.5米应该和线径有直接关系,一般是指装在配电箱内的SPD和接地端子,当然符合要求啦。我认为象你讲的这种情况,恐怕不怕不是太保险吧?应适当增加线径,就当那8.5米是引下线好啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2003-11-20 11:34:00 | 只看该作者
用短和粗是没错,当然这么操作的啊
可是一般情况下都会出现长度大于0。5的时候,
如果这样那多拉一条线接块铜排到就近地可以么
还 有就是机房中的机柜高度也基本上大与0。5的啊
那怎么把信号SPD的接地线控制在0。5内呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2003-11-19 11:26:00 | 只看该作者
我猜也是这么判断的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-11-19 10:54:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2003/11/18 12:21pm 发表的内容:

2、怎么检测到SPD起了作用的?


检查发现SPD的PE接线处有通流和打黑的痕迹。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-11-18 20:57:00 | 只看该作者
是SPD到最近的接地端子之间的长度不应大于0.5米
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-11-18 19:11:00 | 只看该作者
信号接地线的长度是指避雷器到汇流排的线长还是到地网的线长?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-11-18 16:57:00 | 只看该作者
参考YD/T5098-2001标准第4.0.1条.
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-11-18 14:28:00 | 只看该作者
两位雷兄,如果接地线是直接从地网中单独引出到三楼(9米高)的SPD接地线端(没有接地铜排),线粗6m㎡多股铜线,这样是否可以,会受到≥0.5米的限制吗(从SPD的接地端到地网有9米长啊)?
回复 支持 反对

使用道具 举报