序号 | 检测项目 | 参考规范 | 条款 | 测试具体项目 | 仪器 | 1 | 建筑物的防雷分类 | GB/T 21431-2015 | 5.1 | 一类,二类,三类 | 计算 | 2 | 接闪器 | GB/T 21431-2015 | 5.2 | 接闪器材料,规格,防腐,焊接工艺,是否有其它线缆缠绕,能否保护被保护对象 | FW 3700
200T | 3 | 引下线 | GB/T 21431-2015 | 5.3 | 引下线材料,规格,间距,防腐,焊接工艺 | FW 3700
200T | 4 | 接地装置 | GB/T 21431-2015 | 5.4 | 接地电阻,材料,规格,焊接工艺,防腐 | FW 3700
FW 2000+
FW-E08A
FW 1904C | 5 | 防雷区的划分 | GB/T 21431-2015 | 5.5 | LPZ0,LPZ1,LPZ2 | 目测 | 6 | 雷电电磁脉冲屏蔽 | GB/T 21431-2015 | 5.6 | 屏蔽材料,规格,所有金属材料是否连接,跨接电阻是否过大(小于200毫欧,一类小于30毫欧) | FW 3700 | 7 | 等电位连接 | GB/T 21431-2015 | 5.7 | 所有金属材料是否连接,跨接电阻是否过大(小于200毫欧,一类小于30毫欧) | FW 3700 | 8 | 土壤电阻率 | GB/T 21431-2015 | 附录B | | FW-E08B | 9 | 电涌保护器 | GB/T 21431-2015 | 5.8 | 导通电压,漏电电流,绝缘电阻,接线方法,线径,后备保护装置 | FW-SPD01
FW-05A | 10 | 机房静电地板表面阻抗 | GB 50174-2008 | 8.3 | 表面阻抗2.5*104-1.0*109 | GM3110 | 11 | 机房静电地板静电电压 | GB 50174-2008 | 8.3 | 静电电压不大于1kV | FMX-003 | 12 | 机房磁场强度 | GB/T 2887-2011,GB/T 21431-2015,GB 50174-2008 | 4.6.5.2 F.1, 5.2 | 磁场强大不大于800A/m | MG-3002 |
|
|