一、概述
根据建筑物防雷设计规范GB 50057-2010的要求,在电源引入的总配电箱处应装设I级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时,冲击电流应取等于或大于12.5KA(10/350μs)。根据国标的要求,中普防雷自主研发两款电涌保护器满足市场需求。
二、产品介绍
DXH06-FLB电涌保护器:用于主配电系统的采用自点火和密封技术的B级(I级分类试验)的电涌保护器,它通过一个电子点火装置来控制放电间隙的点火电压。当有雷电或过电压时,间隙被击穿,出现弧光放电,电涌能量释放,同时,熄弧板将放电电弧撞碎,降低续流,续流完全切断后,放电间隙又恢复到高阻状态。电涌保护器具有标准模块宽度,产品体积小,吸收能量大,残压低,响应速度快,续流小,采用特殊的全密封结构,放电时无火花外泄,放电间隙采用耐电弧烧蚀性能优异的合金材料制成,使用寿命长。
DXH06-FWB电涌保护器:双层点火间隙型电涌保护器是应用于主配电系统中的B级(I级分类试验)雷击电涌保护器,FWB模块不仅具有较低的保护水平,而且具有高断工频续流的能力。FWB模块是通过一个电子点火装置来控制双层间隙的点火电压。灭弧板被安装在电涌保护器壳体内用来辅助灭弧,在放电过程后将电弧分裂成多个小电弧。在这种方式下产生的反向电动势可以熄灭即使是很高的线路工频续流,这个优点大大增加了被保护系统的操作安全性和不间断性。
三、FLB与FWB同类产品对比一览表:
  
品牌
  
中普防雷
型号
DXH06-FLB
DXH06-FWB
备注
产品外观图
结构原理
封闭式火花间隙,带电子点火装置,灭弧室
带开放式灭弧火花间隙和电子点火装置,灭弧室
两种产品都是采用电子点火装置;开放式火花间隙断续流能力更强;全密封结构,放电时无火花外泄
放电元器件
铜钨合金
铜钨合金
耐电弧烧蚀性能优异
适用电源
三相/单相(TN/TT/IT)
三相/单相(TN/TT/IT)
一样
最大持续工作电压
350VAC
440/760VAC
FWB适用电源范围更广
冲击放电电流
Iimp=25KA(10/350μS)
Iimp=50KA(10/350μS)
FWB冲击电流更大
电压保护水平
Up≤2.5KV 或Up≤1.5KV
Up≤2.5KV
FLB产品电压保护等级更优
响应时间
100ns
100ns
一样
保护模块
L-N、N-PE;L-PE
L-N、N-PE;L-PE
一样
外壳防护等级
IP20
IP20
一样
外形尺寸
72*90*68(4片)
150*77*144(4片)
FLB尺寸小很多,可节省大量的安装空间。
安装方式
导轨安装
导轨安装
一样
工频续流遮断能力
500A
3KArms
FWB产品断续流能力更强
串联最大后备熔丝
315A gL/gG
250A gL/gG
因为FWB断续流能力更强,所以前端串联熔线比FLB要小
对负载电流的限制
两款产品都是直接并联安装,对负载电流没有限制
外壳材质
UL94 V-0
UL94 V-0
对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
与C级安装方式
直接并联安装,无需退耦装置
直接并联安装,无需退耦装置
因为无退耦器,因此无论多大的线路负载电流都可使用,无局限性。
使用寿命
可靠性高,使用寿命长
可靠性高,使用寿命长
两款产品都是采用铜钨合金,相比压敏电阻型电涌保护器而言,使用寿命更长
与主线路连接方式
直接并联在主线路上,维护方便
直接并联在主线路上,维护方便
使用直接并联或凯尔文安装方式,安装维护方便
故障影响
只影响防雷效果,不会引发其它连带问题
只影响防雷效果,不会引发其它连带问题
产品故障不会给主回路带来故障
产品认证
上海市防雷产品质量监督检验站
上海市防雷产品质量监督检验站
一样
检验标准
GB 18802.1-2011
  
IEC 61643-1:2005
GB 18802.1-2011
  
IEC 61643-1:2005
一样
适合线径
6-35mm2
6-50mm2
FWB适用线径更广
使用环境
-40℃—+70℃;相对湿度:0~95%,海拔高度:0~3000米
-40℃—+70℃;相对湿度:0~95%,海拔高度:0~3000米
一样
成果
实用新型专利;
  
获国家科技部科技型中小企业创新基金80万支持
发明专利;
  
株洲市科学技术进步奖三等奖
两个产品都是公司自主创新产品,在市场上有相当高的竞争力
四、产品应用对比
  
序号
  
FLB应用
FWB应用
备注
1
使用在主配电系统中的第一级(I级分类试验10/350μs)间隙型浪涌保护器,一般应用于建筑物总配电屏(配电柜或配电箱)内用电设备前端,即安装在LPZ0A区与LPZ1区的交界处作为第一级防雷装置配置。
2
广泛用于建筑物供电和工厂供电系统的电源第I级保护
广泛用于工厂供电以及独立的开关系统中
3
广泛适用于电压保护水平要求比较低的主配电系统
广泛应用于风力发电690V IT系统的第I级电涌保护
4
室外直放站电源防雷保护
广泛应用于风力发电400/690V TN系统的第I级电涌保护
5
广泛适用于两级安装距离不足10米的主配电系统
广泛用于室外变电站第I级电涌保护
6
广泛应用于光伏发电系统室外变电站第I级电涌保护
五、更多产品详情见http://www.hnzpfl.com

推荐
发表于 2015-6-3 14:25:23 | 只看该作者
工频续流遮断能力太弱了,只有3KA,现在稍微大点的变电器故障短路电流也不止3KA,由于于3KA无法遮断,容易引起空开跳闸引起供电中断。