一、概述 根据建筑物防雷设计规范GB 50057-2010的要求,在电源引入的总配电箱处应装设I级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时,冲击电流应取等于或大于12.5KA(10/350μs)。根据国标的要求,中普防雷自主研发两款电涌保护器满足市场需求。 二、产品介绍 DXH06- FLB电涌保护器:用于主配电系统的采用自点火和密封技术的B级(I级分类试验)的电涌保护器,它通过一个电子点火装置来控制放电间隙的点火电压。当有雷电或过电压时,间隙被击穿,出现弧光放电,电涌能量释放,同时,熄弧板将放电电弧撞碎,降低续流,续流完全切断后,放电间隙又恢复到高阻状态。电涌保护器具有标准模块宽度,产品体积小,吸收能量大,残压低,响应速度快,续流小,采用特殊的全密封结构,放电时无火花外泄,放电间隙采用耐电弧烧蚀性能优异的合金材料制成,使用寿命长。 DXH06- FWB电涌保护器:双层点火间隙型电涌保护器是应用于主配电系统中的B级(I级分类试验)雷击电涌保护器,FWB模块不仅具有较低的保护水平,而且具有高断工频续流的能力。FWB模块是通过一个电子点火装置来控制双层间隙的点火电压。灭弧板被安装在电涌保护器壳体内用来辅助灭弧,在放电过程后将电弧分裂成多个小电弧。在这种方式下产生的反向电动势可以熄灭即使是很高的线路工频续流,这个优点大大增加了被保护系统的操作安全性和不间断性。 三、FLB与FWB同类产品对比一览表: 品牌 | | | | | | | | | | | | | 两种产品都是采用电子点火装置;开放式火花间隙断续流能力更强;全密封结构,放电时无火花外泄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 因为FWB断续流能力更强,所以前端串联熔线比FLB要小 | | | | | | | | 对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 | | | | 因为无退耦器,因此无论多大的线路负载电流都可使用,无局限性。 | | | | 两款产品都是采用铜钨合金,相比压敏电阻型电涌保护器而言,使用寿命更长 | | | | | | | | | | | | | | GB 18802.1-2011 IEC 61643-1:2005 | GB 18802.1-2011 IEC 61643-1:2005 | | | | | | | -40℃—+70℃;相对湿度:0~95%,海拔高度:0~3000米 | -40℃—+70℃;相对湿度:0~95%,海拔高度:0~3000米 | | | 实用新型专利; 获国家科技部科技型中小企业创新基金80万支持 | | 两个产品都是公司自主创新产品,在市场上有相当高的竞争力 | | | | | |
四、产品应用对比 序号 | | | | | 使用在主配电系统中的第一级(I级分类试验10/350μs)间隙型浪涌保护器,一般应用于建筑物总配电屏(配电柜或配电箱)内用电设备前端,即安装在LPZ0A区与LPZ1区的交界处作为第一级防雷装置配置。 | | | | | | | | 广泛应用于风力发电690V IT系统的第I级电涌保护 | | | | 广泛应用于风力发电400/690V TN系统的第I级电涌保护 | | | | | | | | | |
|