广西全通电子技术有限公司跟大家分享广西防雷产品防雷工程应用案例
办公楼计算机中心是现有办公系统不可缺少的部份,信息机房系统设备众多,有监控系统,电视信号系统,网络、通星、电信系统及电源系统,为了中心机房能正常工作,保证设备及人员安全。所以整个信息系统能否正常运行工作就非常重要,为了整个信息系统的正常工作,防雷就成了势在必行的关键环节。为了工作人员和设备的安全,信息化系统的可靠运行,保障整个设备的正常运行,所以电源、网络、通信系统防雷工程尤其重要。根据国标文件GB-90057-2005提供的标准规定,弱电子设备接地电阻应该小于1欧。而且要求机房弱电子设备应该采用独立接地的方式。所以增加1欧以下的独立接地体设计已满足该大楼机房的接地需求。 根据相应标准:1、做好楼顶屋面避雷针保护设计;2、加装1、2、3级SPD设计及机房SPD设计;3、做好微机房的等电位连接M型均压网;4、做好机房的独立接地系统。 避雷针安装,暂定高度为3.2米:安装时,首先将1.2M提前预放避雷针头与2M长φ76×4的不锈钢管连接,再将φ76×4的不锈钢管与30cm×30cm×8cm钢板基础进行可靠的电气连接。广西防雷公司地址在哪里钢板基础再和大楼屋面基础做劳固的电气连接。再用40×4的镀锌扁铁从钢板基础上引出2点到避雷网带上加强雷电提排放。现代防雷接地强调的是等电位接地,不管在任何时刻,设备地线之间的电压差必须保证趋向于零伏。 大楼中心机房内未做均压网,为了保证机房内设备地线之间的电压差趋向于零伏,须在机房内制作均压环解决此问题,采用铜排在机房内做均压网,如果机房小可以采用均压环,并把铜排安装在静电地板下面,用膨胀螺钉固定于地面上,做环状布的铜排采用30×3,机
房中间做网格分布的铜排用30×3的铜排。均压网与独立接地体用分子焊接,采用单点连接。静电地板及门窗均与均压网相连,形成共地均压状态。 做好机房的独立接地系统,满足接触电势和跨步电压的规范要求。水平开挖内换土和回填降阻剂包裹接地体,除可以增大接地体与土壤接触的表面面积、改善土壤电导率外,雷电防护系统对所保护系统的正常运行具有非常重要的作用,因此,防雷保护系统应具备先进性、可靠性、易维护、经济性等方面的突出特性。无论雷电电磁脉冲从任何途径入侵,都必须在最短的时间(纳秒级)内,就近、就地的将被保护线路及设备接入等电位系统中,使线路和设备各个端口等电位。同时释放电路上因雷击而产生大量脉冲能量,以最短的路径泄放到大地,最大限度的降低设备各端口的电位差,从而达到保护线路及设备的目的。 以上文章分享了关于广西防雷公司 南宁防雷公司 广西防雷工程 南宁防雷工程 广西避雷工程 南宁避雷工程 广西南宁避雷器 广西避雷设备 南宁避雷设备 广西南宁防雷电 金刚星 广西全通电子技术有限公司 电站 油库 水电站 石油  学校 企业单位防雷。防雷,浪涌,雷击,雷电,接地,等电位 电源防雷器 通信防雷产品 电涌类保护器 电源防雷箱 金刚星相关的文章,更多详情:http://www.gxqtdz.com