ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5986|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

请教防雷击方案!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2002-11-7 12:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 我们企业生产的工控系统.用户反映防雷击效果特差.请问有什么方法来减小雷击的影响.
产品分为两个部分:前段部分安装在室外的工业现场,主要包括 传感器(铁)和 几个变送器(24V供电,电源来自控制室内二次仪表)
  后段部分:二次仪表(接受变送器发送来的电流信号,为变送器供电,传送信号到上位机)

我现在做的唯一措施是在二次仪表内的几个外部信号输入端, 加入了瞬变二极管.
请问还有什么方法来减少雷击的方法.这方面的知识我了解的太少! 3X 3X

11
发表于 2003-11-4 11:38:00 | 只看该作者
1.在室外加避雷网
2.走线要等电位
3.关键是地网
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-10-29 01:19:00 | 只看该作者
下面引用由spirit2002/11/07 12:04pm 发表的内容:
我们企业生产的工控系统.用户反映防雷击效果特差.请问有什么方法来减小雷击的影响.
产品分为两个部分:前段部分安装在室外的工业现场,主要包括 传感器(铁)和 几个变送器(24V供电,电源来自控制室内二次仪表)
  后 ...

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2002-11-26 10:35:00 | 只看该作者
呵呵 ,安南说要世界和平不准有人身攻击行为.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2002-11-8 14:28:00 | 只看该作者
多谢大家的热情帮忙!对于防雷我是一窍不通.
我们的设备是用在石油,化工,供热,热电等领域.
 工业现场多大这个不好说,看应用的情况而定.如果是化工,有的要安装的室外 有的要安装在反应炉.用户反映特别是在山区使用时 防雷特差
 1.测量传感器的工作环境:温度在-40~500度之间,不需要外部供电,由钢或铜制成主要是与一些大口径的管道连接.某些变送器与之相连测量环境参数.
 2.变送器:24v供电(输出为模拟信号电流4~20mA),电源来自二次仪表,主要用于现场采集一些参数,输出端用导线与二次仪表相连
 3.二次仪表:工作温度-10~50度,220V供电,工作电压5V,24V. 一般放置在控制室内,主要是把采集现场传送来的标准模拟信号(4~20mA 或 1~5V),经过采样,转换,计算处理,得出所需要的测量量.然后传送给上位机.与上位机通讯为rs485总线,用双绞线即可.二次仪表另一个功能是.接受上位机发来的控制信号,发送给PLC.
 4.上位机:工业用计算机.控制室内.与二次仪表进行通讯,接受处理后的现场信息,并发回控制信息.
 
 看了上面大家回复的帖子,我决的客户的要求确实超出了我们厂家的范围.不过对于我们的产品确实应该加上防雷电路和元件.电源部分的防雷和控制(遥测)信号线路的浪涌保护电路设计我还是不清楚,不知道选用什么器件和电路.
 对于防外部雷和内部累 还请大家多多执教
 
 

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2002-11-8 13:51:00 | 只看该作者
什么乱七八糟的?死小子下次再乱讲话小心点。他没说清楚你乱搅和什么啊?肯定又喝的晕了吧唧的。思路比清。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2002-11-8 05:26:00 | 只看该作者
晕!老大,怎么能没办法啊,人雷迅都有办法啊。

电源的,380、220;OK,先装````多大的?380装120KA的吧,220装80KA的,最多装防爆的那种,你说油库、弹药库都敢用的。那个值钱,体积还小。

防直击雷`````他怎么不说他那工作场地多大呀,让我怎么防啊我。28米是标准3号塔,一个不够立两个,上面在安一个预放电避雷针,先这么招吧。做一个联合接地,最好用我们那自维护的那个。

咦?还有24V直流,不告诉我多大电流我怎么选啊我。先给设计一个100A1+1双配的吧。

信号的,你仪表信号端安两个TVS管什么用啊,看你那东西那么大应该是Q12的头子吧,应该用我们数据线的那个。你里面传的什么呀?多少的电压呀?还有啊,是不是带好几安,好几十安电流的那种信号线啊?都不说清楚我我我`````你以为我是神仙啊?

算了,瞧你那意思,你那设备不是做混凝土搅拌用的就是铺路机那种,我先按那个给你设计设计。等你说清楚我就明白了。

老大,你的意思他那设备有热源?就象沥青铺路机那种?安上信号的探头就测不准不干活了?是不是啊?你不是说用那什么什么半导体制冷的那什么壳子吗?咱有那东西了呀,装上怕什么啊?他200度烧去吧,咱不怕不是。

就这么招了哥哥。这哥哥问东西也不说清楚点,这儿就有个神仙也难抵你那人心难测啊。我又和你没心灵感应:(美眉除外。哈哈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2002-11-7 17:58:00 | 只看该作者
我没办法。先告诉我环境温度再说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2002-11-7 16:38:00 | 只看该作者
你的设备应该作防雷电波侵入,防感应雷措施,对于怎么作,那就要看你的设备和工作现场等要素了,你可以和我联系,我的EMAIL为pxcb@etang.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2002-11-7 14:11:00 | 只看该作者
我们今年夏天刚做了个类似的工程,甲方的情况非常和你相似。
我们提了两个方案,一是做外部防雷,就是楼上的两个帖子所涉及的内容,
二是在今后的产品上加装防雷电路和元件,我们提供设计、元件,也成为今后产品的一个卖点。
可以和我联系呀,market@anxintech.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册