ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4003|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

这里有那位是管防雷验收的

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-23 12:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
那位同志是管防雷验收的???
14
发表于 2003-9-27 00:06:00 | 只看该作者
按滚球法应是从A起算。
你赚的就是那5米?工程一般是说造价高赚得也多吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2003-9-26 18:35:00 | 只看该作者
不是2.2米的这样简单,从A点算起针就要比B点装要高5米左右啊老兄!!!造价太高就没钱赚啦!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-9-26 17:36:00 | 只看该作者
我想应该从A平面算起,就当那个2.2米算白搭,总不能让竿子腾空吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2003-9-25 12:31:00 | 只看该作者
不一样啊,我选B平面算起的话RX=2.6M,我选A平面算起的话,那么RX=2.6+2.2了。那么所需的针高就不同了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-9-25 08:54:00 | 只看该作者
其实都一样,关键是看基准面选在那里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-9-25 00:55:00 | 只看该作者
有一个建筑物,长10米宽5.4米,高2.6米,座落在B平面上,该建筑物属于一类防雷建筑物,需要设针保护,但由于场地的限制,必须将针安装在比B平面底2.2米的A平面上,到底避雷针的高度是从B平面算起还是从A平面算起?从B平面算起的话针需要14米就可以保护了,如果有效高度从A平面上算起的话就需要18.5的避雷针来保护。请教各位大虾!!!!到底针的高度怎算?我本人认为就是从B平面算起的。我不知道CAD文件怎样上传的,图就不能看到了! 这个问题我也请教过防雷所的同志,但意见不一。就是想问问你们管验收的意见怎样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-9-25 00:50:00 | 只看该作者
呵呵~~~~~~~~~~~主要是想看看你们对我避雷针的有效高度哪个主题怎看,请教请教!!呵呵~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-9-25 00:48:00 | 只看该作者
你们牛不牛的???
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-9-24 23:03:00 | 只看该作者
审核、监督、验收都管,有何指教?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 11:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表