ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3653|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

谁有这样的避雷器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-25 23:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.220V
2.通流量25KA/相
3.启动电压单相300V
4.残压不大于700V(5KA  8/20US)
5.并联接线
6.响应时间不大于25NS
7.漏电流小于10UA
8.具有短路过电流自动断电、温控超温自动断电等功能
9.具有防爆外壳
10.外观平整、光洁、无伤痕、无裂痕和变形,紧固件牢固,标志完整清晰
11.有正常或故障指示
12.绝缘部件必须有足够阻燃能力
13.一体化
14.数量20个以上
有这样产品的同志请将资料发邮件到  2117657@163.COM
12
发表于 2003-9-26 18:56:00 | 只看该作者
你的300指的是交流还是直流?如果是直流那么220也应该是直流,否则是无法实现的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2003-9-26 18:39:00 | 只看该作者
呵呵~~~~~~~~~~~~~~冒火啦~~~~~~~~不要这样嘛!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-9-26 16:27:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由solemnity在 2003/09/26 04:35pm 第 1 次编辑]

哈利标识者:
你据谁说的?是你有依据还是你据说的人有依据?如果你有依据可以拿出来,如果你据说的人有依据也可以那出来;如果你据说的人没有依据,那么他是造谣;如果是你据说的,而没有依据你也是在造谣!造谣是要负法律责任的!
另问:什么叫检测数据不全?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-9-26 16:10:00 | 只看该作者
下面引用由湖边一只牛2003/09/26 01:04pm 发表的内容:
呵呵~~~~~~~~动作太快了,还没写完就发了,斑竹,你的220-50的动作电压没有啊,300是UC吧,动作电压应该是560左右吧!!!

不错!刚才看错了,好像现在市场上没有如你所说的产品吧?就算是esp240m1的启动电压也是570吧??
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-9-26 14:32:00 | 只看该作者
SPD生产厂家都有!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-9-26 13:04:00 | 只看该作者
呵呵~~~~~~~~动作太快了,还没写完就发了,斑竹,你的220-50的动作电压没有啊,300是UC吧,动作电压应该是560左右吧!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-9-26 12:59:00 | 只看该作者
斑竹,你的220-50的动作电压没有啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-9-26 12:16:00 | 只看该作者
请附上你的检测报告。谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-9-26 12:03:00 | 只看该作者
“FURSE的240M1完全符合上述要求的”?据了解,该品牌产品的检测数据不齐全,是不是有点掩耳盗铃?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 13:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表