听说防雷器分成三大技术:1)模块化技术 2) 3+1技术 3)组合式技术
小弟我对此不甚了解,请教各位大侠以上几种技术各有什么特点,怎么区分呢?有那些品牌使用那些技术?
12
发表于 2003-8-28 18:05:00 | 只看该作者
我的天啊……再这么叫你搅和下去估计晕的人就多了……

保护方式:(对三相四线制言)

1、三线对地,N线对地。(四模块)

2、三线对地+三线对N,N线对地。(七模块;所谓的‘3+1’)

3、三线对地+三线线间,N线对地。(七模块;所谓的‘差模+共模’)

4、三线对地+三线对N+三线线间,N线对地。(十模块;所谓的‘全保护’)

如果你要把B级、C极、D级做在一起,那叫“B+C连动”或者“B+C+D连动”。


回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2003-8-28 14:35:00 | 只看该作者
有七相保护吗?那七相?恳望指点!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2003-8-28 13:46:00 | 只看该作者
哦,好象是关于保护模式的,四相保护,七相保护,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-8-28 09:56:00 | 只看该作者
是不是不同方式的不同叫法啊!通俗叫法喽!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-8-28 09:48:00 | 只看该作者
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-8-28 09:07:00 | 只看该作者
估计那人是酒和多了蒙你的~~~~~`
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-8-28 08:26:00 | 只看该作者
第一次听到“防雷器分成三大技术”的提法。模块化不算什么技术,许多人都能掌握。3+1是几种保护模式的连接方式,国外早就有这种连接方式,照着连就行,没有多少技术难度,故谈不上大技术。至于组合式,不知指的是组合什么?即便是组合,我认为没有大的技术可言,不就是组合而已嘛!
 我的看法倒是,如何保证防雷器在运行时不着火,这一技术算是大技术之一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-8-24 14:57:00 | 只看该作者
组合式分法:))
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-8-24 13:49:00 | 只看该作者
我头一次听说这么分的!如果这么分有什么理由?
回复 支持 反对