请教一个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-8-21 11:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我部所在山区,一标高112.35米航标通讯指挥塔造受雷击,控位雷达严重损坏,造成四架值勤战机无法降落,损失严重。请问:航标通讯指挥塔如何防止雷击?谢谢。
16
发表于 2003-8-25 23:00:00 | 只看该作者
我上次的回复不见了,请打西安电话:13991952996
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-8-25 11:33:00 | 只看该作者
谢谢飞豹。
   还有能否请通天雷神把如何解决问题的过程让大家一起分享一下,碰到自己搞不清楚的问题,心里总是痒痒的,就好像酒鬼见到好酒却喝不到的感觉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2003-8-22 21:39:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由空中飞豹在 2003/08/22 09:44pm 第 1 次编辑]

感谢大家的支持。十分感谢。问题已经基本查清楚了,通天雷神,硬汉!好汗!精湛的技术,广博的知识,豪爽的性格,认真严谨的做事态度,把我们大队全部折服。我很少会崇拜人,雷神,我一生中遇到的第二个重要的男人。
skyhawk同志,我已经转达了你的问候,雷神在挂吊针,高烧已经退了。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-8-22 19:55:00 | 只看该作者
从上述损坏情况看:
 1、112.35M高的塔本身是引雷装置,你没有说明避雷针的安装位置分布,目前不能断定你的雷击来源。
 2、从你描述的损害情况来看,很可能雷击来源于天馈系统,而你的防雷系统也没有提到有天馈保护。
 3、电源保护已经作过,但合理性,安全性及可靠性问题也应该考虑一下。
 4、另外,你的设备连接方式及外部情况不明,无法作出正确、全面的分析。
  请将详细情况说明给我FAX:029-8323575或来电:13991952996
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-8-22 13:06:00 | 只看该作者
他今天上午还在家里发烧,替我问他声好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2003-8-22 11:32:00 | 只看该作者
感谢。通天雷神同志已经到达我们基地,正在处理问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-8-21 16:29:00 | 只看该作者
一根塔上钢筋被雷击击落。
----- 没有侧击雷措施?

雷达的损坏情况是,水平监视器黑屏,设备电源板严重烧毁,设备阻波板电缆接口全部报废,收发器烧毁,11部雷达坏了四部。
----- 这么离谱? 看来真的要做全面系统分析才行了
----- 这么严重的破坏,我只看到过辽宁的一个GSM基站有类似情形,也是做过电源和信号的保护的。 那里的情况也是直击雷造成,房子水泥钢精有破损,设备全面严重破坏。

我们的电缆屏蔽做的非常好,不可能是从金属屏蔽套管上进来的
----- 这是真的吗?,如果开始就排除这一可能,可能会引入歧途!

站内所有电源都做了保护
电源部分只损坏了一台UPS
----- 安装了用于直击雷防护的10/350us - SPD 吗?

避雷器都没事。 -- 和辽宁差不多!

还有可以和/13910105056/宋 探讨一下

参见:
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=103&show=0

http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=36&show=0

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-8-21 16:13:00 | 只看该作者
用X光的避雷针当然不会引雷(没有起到直击雷的防护效果)
建议使用: 雷达专用提前放电避雷针
顶端: 卫星提前放电接闪器
中间:用玻璃钢
引下线: 50MM铜缆
优势: 既能有效引雷,且不会对雷达产生干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-8-21 16:05:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由空中飞豹在 2003/08/21 04:08pm 第 1 次编辑]

我部所在地航标通讯指挥塔为镀锌金属铁塔,高度112.35米,对角线长度47.22米,塔上共有各种雷达11部。今年7月31日遭受雷击,雷击部位在112.35米铁塔距地面27米处,一根塔上钢筋被雷击击落。

按照通天雷神所要我提供的数据,接地电阻1.22欧姆,所有设备和屏蔽电缆外皮与塔共用接地;塔上共安装了13根避雷针,可没有一根被雷打到;雷达的损坏情况是,水平监视器黑屏,设备电源板严重烧毁,设备阻波板电缆接口全部报废,收发器烧毁,11部雷达坏了四部。

我们的电缆屏蔽做的非常好,不可能是从金属屏蔽套管上进来的。站内所有电源都做了保护,使用四川中光公司的设备,雷击后电源正常,用来保护电源的避雷器也没有损坏。电源部分只损坏了一台UPS。为防止雷击干扰,我们今年请北京一家公司来专门做过电缆的保护,他们说该保护的全保护好了,可这次设备被打坏了,他们的避雷器都没事。

通天雷神说是从地线上进来的,说需要做区域防护。我没有弄明白,我想问问各位高手,雷到底是从哪里进来的,怎么保护。请指点。

回复 支持 反对

使用道具 举报