最大通流量:每线(L-G或L-N、N-G同时)40kA(8/20μs波形);
最高持续相电压:不小于320V(指交流电有效值),对应的氧化锌标称导电电压(压敏电压)为510V;
状态指示:具有模块损坏告警。
-------------------------------------------------------------
现有客户要求:额定电压:220V/AC,最高持续相电压:不小于385V/AC,且其残压要小于750V(20kA,8/20μs)。要保证压敏不爆裂、不冒烟(即要有脱离装置或者其它保护措施)。
请大家各抒已见:有什么样的好方法????
使用道具 举报
如果你真的想弄点东西,只能相信亲历的实验比较好
下面引用由ASP在 2003/08/15 03:23pm 发表的内容:多弄些并联,呵呵
下面引用由拔刀在 2003/08/15 09:03am 发表的内容:ASP斑竹,太夸张了吧,好象启动电压在100V的,通流量为20KA的单个MOV在国内防雷市场很少见,有可能我孤陋寡闻吧,若有的话麻烦ASP斑竹转告,我现在正想使用这个元件给用户安装。
多弄些并联,呵呵
呵呵,你要想在交流220V系统中用可就惨了点。ASP是说:残压可以做到:)