如果在电源进线的地方加隔离变压器,那么对防雷能有作用吗?不会被击穿吧。县级电力局调度楼的信号线一般有哪些需要防护。
26
发表于 2003-8-19 21:15:00 | 只看该作者
感谢您老的第一个帖子:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2003-8-19 17:28:00 | 只看该作者
这是我的第一个贴子。我看了几个贴子,觉得很有意思。你们在讨论技术问题时,还很打趣,开玩笑。大家都觉得轻松。
关于隔离变压器的讨论,我来说几句。
隔离变的主要功能是隔离原边与副边的电气联接。这样原边与副边可以独立,采用非共地方式运行。即是说,有一边(通常是副边)可以不接地,对地绝缘。
致于它的防护操作过电压和雷电过电压的能力和水平如何,则要看它的额定电压、绝缘水平和其它技术参数。
隔离变压器可以把原边受到的过电压隔离,不传到副边去。但它还是要承受这个过电压。它能否承受得住,则要看它的绝缘水平。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2003-8-17 16:03:00 | 只看该作者
曲世惠编的一本“电工。。”书上说的是1:1的,我见过几个,但未仔细研究。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-8-15 14:48:00 | 只看该作者
不是所有的隔离变压器都是1:1的隔离变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2003-8-14 22:07:00 | 只看该作者
隔离变压器的两端线圈是相同的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2003-8-14 10:52:00 | 只看该作者
很长见识。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-8-14 10:42:00 | 只看该作者
我认为加隔离变压器有一定的作用。但是一般的变压器,如果绕组与铁芯之间的绝缘耐压不良的话会被雷击纵向电压击穿。在绕制变压器时,让绕组与铁芯之间的绝缘强度好一些,耐受雷电过电压的能力,也就强一些。当然,过电压把变压器击穿是,也把雷电流旁路入地,使后续的设备受到保护。有一种防雷变压器,对于防雷更有好处。另外有一种参数稳压器,具有一定的抑制电源中的尖峰电压作用。对于防止过电压损坏电子设备,当然有利。参数稳压器,全是无源元件构成的,故耐过电压的能力比较强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-8-2 01:05:00 | 只看该作者
庞华基:老兄,发生磁饱和时变压器已经……该换新的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2003-8-1 17:50:00 | 只看该作者
我认为我们首先应该明确,初次级线圈对地的耐压值,然后考虑初次级线圈间的耐压值。可这值在哪里查,我想要数据说明问题,但总找不到。