ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2652|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

【厂家直销】武汉雷博斯供应梅花形接地模块 200mm*1000mm

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-9-7 14:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(一)、工作原理1、接地模块原理
模块埋置土壤中后,与土壤紧密接触,大幅度地扩大了接地体的散流面积,有效地降低了接地电阻。模块特有的保湿、吸湿性,使其周围附近的土壤保持较低的电阻率,进一步改善了接地体的导电性能。
2、接地模块专用增效剂原理
具备低电阻率、高保湿性、强扩散性等特点和性能。配合模块使用,能快速降低模块附近土壤的电阻率,可进一步有效地降低接地电阻。
模块配合增效剂使用,增加了散流面积,改善了接地模块(接地体)附近土壤电阻率,减少了接触电阻,实现了对接地体的良好降阻效果。
(二)、性能特点
1、接地模块性能特点
高压设备压制成型,结构密实,形状规整,导电性稳定;
内置的防腐金属电极、周围密实包裹着物理化学性质稳定的低电阻导电材料,保证了接地模块的导电性不受季节影响;
具有吸湿、保湿特性,接地模块电阻低且能保持长期稳定,能有效降低地网接地电阻;
经多次大电流冲击后,阻值不增大,无变硬、发脆、断裂等现象发生。
耐腐蚀、无毒害、对环境无污染。
使用寿命长,大于30年。
施工简便,适应面广。
2、专用增效剂性能特点
电阻率低、保湿性好、渗透性强、能吸收土壤中的潮气,保持模块及周围土壤的湿度,改善地网及模块周边土壤环境,优化接地模块的降阻性能;施工简单,可以有效地消除接地体的接触电阻,降低地网接地电阻。
能补充周围环境的导电介质,改善土壤电阻率。
无毒害、对环境无污染。
使用寿命长,大于30年。
施工方便,可以干粉施工,不受气候和地质条件的影影响。
(三)、主要产品型号与技术指标
1、主要模块产品型号与技术参数:
产品型号
形状
尺寸(mm)
重量(kg)
电阻率(Ω·m)
强度(MPa)
LBS-JM2013
梅花形
φ200×1300
60
<2.5
≥8
LBS-JM2010
梅花形
φ200×1000
50
<2.5
≥8
LBS-JM2008
梅花形
φ200×800
42
<2.5
≥8
LBS-JM1513
梅花形
φ150×1300
33
<2.5
≥8
LBS-JM1510
梅花形
φ150×1000
27
<2.5
≥8
LBS-JM1508
梅花形
φ150×800
22
<2.5
≥8
LBS-JY1613
圆柱形
φ160×1300
48
<2.5
≥8
LBS-JY1610
圆柱形
φ160×1100
42
<2.5
≥8
LBS-JY1608
圆柱形
φ160×900
36
<2.5
≥8
LBS-JY1513
圆柱形
φ150×1300
45
<2.5
≥8
LBS-JY1510
圆柱形
φ150×1000
36
<2.5
≥8
LBS-JY1508
圆柱形
φ150×800
32
<2.5
≥8
LBS-JY12-80
圆柱形
φ120×800
24
<2.5
≥8
LBS-JY10-80
圆柱形
φ120×800
10
<2.5
≥8
LBS-JP50406
平板形
500×400×60
20
<2.5
≥8

尺寸,形状可根据实际要求定制


2、增效剂主要技术参数:
产品型号
规格
电阻率(Ω·m)
年腐蚀率(mm/a)
LBS-ZX01
25kg/袋
<5
0.03

(四)、产品施工方法
1、接地模块施工时,若有设计施工图应按图施工。模块的埋设深度一般不小于0.6m。在施工条件受限时,接地模块埋设间距尽量不小于3m。
2、模块极芯间相互连接或与接地网连接时,必须焊接牢靠。焊接必须是搭焊,搭焊长度至少应为电极极芯宽度的2倍或圆钢为其直径的6倍。焊接处应双面满焊,应清除焊渣,并采取防腐措施。
3、配合专用增效剂施工时,回填前在模块下方和周围应填洒增效剂,然后再用细土回填夯实,一般每块模块使用25kg增效剂。
4、回填时(回填物必需是专用增效剂或细土),还应适量洒水,分层夯实,待模块充分吸湿(24小时)后测量接地电阻。