楼主
发表于 2013-3-25 16:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  现场描述:有一个设备具有室外设备(GPS天线2个、3.5m 接收天线一个)、室内设备(AC220V或DC24V供电、19“机箱、网络通讯一路),能否从防止直击雷、感应雷的破坏,从电源保护、信号保护、馈线引接、通讯线路连接、防雷地(室内、室外)等方面编写有关的雷电防护方案。
  一、直击雷防护: 根据GB50057 综合防雷外部防雷的要求,对暴露在天面的电子信息系统,首先要采取直击的防护,使所有电子信息系统设备都处于直击雷的防护区内。所以按照要求首先要安装避雷针,将GPS天线和接收天线处于避雷针滚球半径所能保护的范围,并通过引下线,接地将直接雷产品的浪涌释放到大地 。
  二、感应雷防护:进、出建筑物的信号线缆,宜选用有金属屏蔽层的电缆。并宜埋地敷设。在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处。电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保护器。按照要求对于GPS及接收天线同轴电缆上应该安装天馈线浪涌保护器NKP-TEL-4C-T,网络信号根据传输速率不同可采用10/100M网络浪信号涌保护器NKP-TEL-5C或千兆网络信号浪涌保护器NKP-TEL-5C-K 。供电系统电源可采用多级防护AC220V 采用NKP-DY-Ⅰ-2P 和NKP-DY-Ⅱ-2P两级保护,DC24V采用NKP-DY-ⅢL-D24直流电源浪涌保护器。
  苏州工业园区科佳自动化有限公司坐落于科技前沿的苏州市,是一家是专业从事系统雷电过压防护技术理论研究及防雷产品研发、制造、销售于一体的高科技防雷企业。本公司专业从事防雷方案设计和技术咨询,我们为你提供专业的技术服务。本公司生产销售电源防雷器、电涌保护器、电源防雷箱、电源防雷模块、电源防雷插座、信号防雷器、网络信号防雷器、控制信号防雷器、视频信号防雷器、天馈防雷器等防雷产品。
  以上就是有关【科佳防雷设计方案】,服务热线0512-65151966。
  【公司名称】:苏州工业园区科佳自动化有限公司,http://www.kejia.com
       【在线咨询QQ】: 275580903
  【地址】:苏州工业园区312国道86公里处(苏州电气集团)