线路都是地埋的啊!打雷就跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-9 14:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我这有个110KV的变电站,到钢厂的线路都是地埋的,只要打雷钢厂的高压配电房就会跳闸啊,接地电阻都在1欧左右,向这样怎么解决啊!!!
7
发表于 2015-5-19 16:54:01 | 只看该作者
原因不好分析,变电站至钢厂是多远?钢厂采取的是10KV线路还是多少?变电站是否同步出现故障?如果仅是钢厂出现跳闸,考虑一下是否是地电位反击问题。一般高压室安装有阀式避雷器,主要以限流为主,如为10KV多采取HY5WS-17系列,SPD启动后的UR能达到54KV以上,如果加上线感电压更高。高压配电房对高压比较敏感的一般的可能要跳闸。可以传一份资料到368203624的邮箱,我可以看一下,仅做参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2013-12-19 11:37:38 | 只看该作者
请了解一下新型智能避雷技术!http://www.znhblq.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2013-7-3 13:57:22 | 只看该作者
我只是来看看的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2013-6-23 18:22:41 | 只看该作者
这个问题太大了,打雷跳闸的原因很多,也许是空开选型的不匹配吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-5-16 09:44:54 | 只看该作者
先搞清楚情况,然后找原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-3-11 11:02:35 | 只看该作者
110KV的变电站的进出线不可能只有钢厂的线路,其它的线路情况怎么样,比如35KV及10KV怎么样呢,还有跳闸线路具体情况你也要说清楚啊,是哪个地方的跳啊.这东西没图没现场的,天师傅也没办法分析.
回复 支持 反对

使用道具 举报