[这个贴子最后由通天雷神在 2003/07/25 10:30pm 第 1 次编辑]
YDJ 26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定 第二章 一般规定 第二节 通信电源的接地 第2.2.2条 机房的直流电源接地垂直引线长度超过30米时,从30米处开始,应每向上隔一层与接地端子连接一次。 第三节 其它设施的接地 第2.3.2条 大楼内各层金属管道均应就近接地。 大楼所装电梯的滑道上、下两端均应就近接地,且离地面30米以上,宜每向上隔一层就近接地一次。 第2.3.3条 大楼内的金属竖井及金属槽道自身节与节之间应确保电气接触良好。金属竖井上、下两端均应就近接地,且从离地面30米处开始,应每向上隔一层与接地端子就近连接一次。金属槽道亦应与机架或加固钢梁保持良好连接。 你要问的是什么呀?被你搞的好晕…… 按我理解的意思:你是问“隔30米还是一层楼”;那我告诉你:标准明明写着“离地面30米处开始”,是“开始”啊,老兄!当然是说隔一层楼了。 还有:你那标准编号不对。 |