为什么机房地线接在建筑物钢筋上不会产生反击?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-11 17:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
国标里建议利用建筑物钢筋作机房地线引下线,那么,假如我在顶层十楼,雷直接击在我的楼顶,雷电流顺着钢筋向下泄流。如果在十楼测的地阻是一欧姆,考虑到各个钢筋可以分流,100KA的直击雷被建筑物防直击雷系统吸收50KA,我的机房地这根钢筋分到10KA,那么我的这根钢筋的对地电压应为: R X di/dt + HX LXdi/dt,这好像不是一个小数,此时地线上对地电压这么高而我的电源进线未必电压高。
国标当然不会错的,但我想不通为何我把地线接在钢筋上,而钢筋上又有这么高的对地电压,连接到设备的地线电压必然高,可此时电源线的电压是低的,不会反击,为什么?
郁闷,大家帮帮忙。
9
发表于 2003-7-12 13:51:00 | 只看该作者
skyhawk :请参照下列标准

GBJ 143-90架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准
GB 4859-84电气设备的抗干扰特性基本测量方法
GB 6833-87电子测量仪器电磁兼容性试验规范

次规范中都有带屏蔽的线路受电磁干扰(EMI)后内部线路电位抬升的计算和系统允许值要求。由于系统不同,所以计算方法有差异。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-7-12 12:19:00 | 只看该作者

计算公式,得找新新人类/或者刚刚出炉没多久的,俺们这帮老梆子已经计不清公式了

还好知道 1+1 =2 :)

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-7-12 11:12:00 | 只看该作者
ASP:
 有没有计算公式表明金属线槽内的电线在感应雷击电流时它的电压会升到与线槽相近的电位。我记得水利出版社82年版的《雷电》一书提供了很多雷击时电磁现象的数据计算公式。我是机械出身后来又搞计算机网络,电磁学真该好好补补。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-7-12 08:53:00 | 只看该作者
从1楼至10楼的配电线路穿金属槽屏蔽,并将金属槽作为引下线的一部分,雷击来时金属槽引下雷电流,内部配电线路将会在各层感应至接近各层钢筋的电位
再辅助加装SPD
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-11 22:23:00 | 只看该作者
那有无更好的办法呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-11 20:37:00 | 只看该作者
会反击。

而且在电源线路上会形成一个L、R衰减震荡电路。可如果不这样接设备绝缘就被打坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-11 17:39:00 | 只看该作者
9494
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-7-11 17:29:00 | 只看该作者
1 会反击
2 你发错了地方!