IEC61643上提到的SPD短路耐受能力试验,哪位大侠能解释下它是考察SPD什么参数,为什么要做?
5
发表于 2011-9-14 21:53:25 | 只看该作者
既然是“当SPD安装在低压配电系统中的时候, MOV由于长期使用逐步劣化, 可能进入短路失效状态, 此时SPD就可能短路, 这时候要求SPD的内部脱离器(脱扣器)或者外部脱离器(熔断器或断路器)把短路电流分断, 而且SPD必须安全失效, 不能破裂, 不能引起周围环境的燃烧. 这就是GB 18802.1(IEC61643.1)中SPD短路耐受试验的背景和要求.”就应该使用SPD来做耐受实验,为什么在做实验的时候要用模型来替代呢?请看“国标”18802中有关规定:
试 品 准 备
对 仅包 含 一个非线性元件的SPD以及包含仅是串联连接的多个非线性元件的SPD,在3.4和/或
3.5 中所述的SPD的每个电压限制元件和电压开关元件应采用适当的金属(例如,铜)块(元件模型)来
代替,以确保内部连接,连接的截面和周围的材料(例如,树脂)以及包装不变。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-7-22 06:35:48 | 只看该作者
当SPD安装在低压配电系统中的时候, MOV由于长期使用逐步劣化, 可能进入短路失效状态, 此时SPD就可能短路, 这时候要求SPD的内部脱离器(脱扣器)或者外部脱离器(熔断器或断路器)把短路电流分断, 而且SPD必须安全失效, 不能破裂, 不能引起周围环境的燃烧. 这就是GB 18802.1(IEC61643.1)中SPD短路耐受试验的背景和要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-7-2 23:50:36 | 只看该作者
预期短路电流

发生电力故障时,系统能够提供的最大短路电流

短路,SPD导通 - 就是短路喽

试验目的-- 要脱扣,不能着火