今日碰到一问题
因MOV串GDT模块使用环境较恶劣,导致GDT表面潮湿导电,形成一个将近3M的电阻并接在GDT上
本人做过测试,虚拟实验工作情况如下标示工作电压300V)
1,MOV-330串电阻3M
通电300VAC,回路中电流0.07mA,用万用表测得电阻分压278V,MOV分压83V
2,MOV-330串电阻2M
通电300VAC,回路中电流0.11mA,用万用表测得电阻分压259V,MOV分压121V
3,MOV-330串电阻1M
通电300VAC,回路中电流0.19mA,用万用表测得电阻分压202V,MOV分压190V
MOV在未道通的情况下该是一个接近无穷大的电阻才是,如何会有如此大的电流通过呢?
理论上1mA下的电流流过MOV均是安全的,有哪位大仙做过测试1mA下MOV能承受多久才会崩溃?
如此环境有何办法防潮?
还请各位大仙指教~~!
|
|