ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4781|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

新手提问,很小白的关于避雷网问题。。

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-12-1 19:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在土建施工屋面层的时候,要把防雷引下线往上引出,以后好做避雷网,那么避雷卡子是不是在土建做女儿墙的时候,利用防雷引下线做连接,在土建女儿钢筋处用圆钢或者扁钢与防雷引下线连接,然后每隔多少米竖出一跟圆钢或者扁钢?是这样做吗?或者哪位前辈说下相关避雷做法的图集,我自己查下!谢谢了!
10
发表于 2012-10-24 09:25:48 | 只看该作者
9楼赞同!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2012-6-5 18:03:37 | 只看该作者
要多到一线去锻炼,不要整天保在办公室
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-5-3 14:21:37 | 只看该作者
楼上的很详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-5-1 10:34:36 | 只看该作者
本帖最后由 a16157996 于 2011-5-1 10:34 编辑


你看下这个做法!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-3-11 15:52:34 | 只看该作者
还以为是断接卡子呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-1-8 11:15:36 | 只看该作者
………………………………………………………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-12-3 08:48:51 | 只看该作者
避雷卡子与和引下线连接无关,它起的是支撑及使避雷带固定在某个高度的作用,不需与女儿墙钢筋连接,每隔1m-1.2m做一个,拐弯处0.5m做一个。《防雷与接地装置》92DQ13图集 里有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2010-12-1 23:34:07 | 只看该作者
我知道,这种问题是比较低级,但是我不懂,所以就来这问了。
那各位前辈能否麻烦提供一下相关的图集名字呢,我自己去找。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-12-1 22:53:23 | 只看该作者
你这样的问题对一般的防雷人来说不削回答,我想回答你,也知道怎么做,但是语言表达能力有限
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表