Unitech防雷接地簡述,防雷接地組成,防雷接地計算及防雷接地防腐蝕 簡述
讓雷電流迅速導入大地以防止雷擊災害為目的接地叫做防雷接地。
組成
防雷接地裝置包括以下部分:
1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地
線及避雷器等。
2) 接地棒(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。
3) 接地裝置:接地線和接地體的總和。 接地體指的是降阻劑,離子接地極,接地銅帶等
計算
A1 垂直接地極的接地電阻可利用下式計算(圖A1)
當ld時:
(A1)
式中:RV ——垂直接地極的接地電阻,Ω;
ρ——土壤電阻率,Ω?m;
l——垂直接地極的長度,m;
d——接地極用圓鋼時,圓鋼的直徑,m
A2 不同形狀水平接地極的接地電阻可利用下式計算:
(A2)
式中:Rh ——水平接地極的接地電阻,Ω;
L——水平接地極的總長度,m;
h——水平接地極的埋設深度,m;
d——水平接地極的直徑或等效直徑,m;
A——水平接地極的形狀系數。
防腐蝕
接地裝置容易發生腐蝕的部位主要有:
(1)設備接地引下線及其連接螺絲;
(2)各焊接頭;
(3)電纜溝內的均壓帶;
(4)水平接地體
|
|