请教 --引下线与人工接地网相连接处不设断接卡是否规范?

[复制链接]
跳转到指定楼层
沙发
 楼主| 发表于 2010-9-16 19:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问前辈,引下线与人工接地网相接处不设断接卡直接与人工接地网的接地极相焊接可行?这样做可符合规范?谢谢!
下水道
发表于 2010-10-15 14:36:35 | 只看该作者
回复 人生至乐 的帖子

        我觉得还是要装断接卡的,用于测量接地电阻。因为如果不设置断接卡没法测接地电阻。
        如果用自然接地体,那么不需要设置断接卡。因为建筑内的接地端子或者等电位连接排、甚至是管道都可以用作测量自然接地体的接地电阻。
        此外,如果自然接地体与人工接地体相连,还要在其连接处设置一个断接卡。以方便将自然接地体和人工接地体分开,分别测量接地电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-9-27 10:31:53 | 只看该作者
应该最好要设置短接卡吧,设置短接卡也是规范要求的在距地面0.3米至1.7米处,其是为了便于以后的检测吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

楼主
发表于 2010-10-15 19:59:41 | 只看该作者
谢谢,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报