郑州电视台防雷、ups电源、机房精密空调系统工程

机房承重:河南省三元网络科技发展有限公司由专业工程师科学设计,采用特种钢材制作承重散力架,严把施工质量,为郑州电视台机房大型设备的楼层承重提供了完善合理的解决方案。
机房等电位连接:在机房防静电地板下,沿着地面上布置40*3mm紫铜排,形成闭合环接地汇流母排。将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就进至汇流排。见下图:
机房工艺地工程:郑州市电视台新大楼工艺接地工程,广播电视设备绝大多数是弱电设备,且频率范围宽,接地系统处理不当将带来不可预料的后果,常见的有电视画面上的条纹、滚道,广播节目中的杂音、啸叫。对不同接地系统的调查,发现常见问题有:暖气管道、自来水管道、墙壁内的钢筋作为接地线导致无法预料的麻烦;各个部门、机房经常各自为阵,自设地线,结果造成地电压不平衡;把对接地有不同要求的设备接在一个地上而造成浪涌危害,信号干扰。这种种问题都促使我们需要对接地问题进行很好的了解。
为避免以上种种问题,郑州电视台工艺接地系统采用由各工艺接地设备的工作接地与防雷接地和其它工作接地相对独立只在地网处做电气连接,同时通过等电位连接提高各接地设备及设备所在建筑物的防雷水平,提高各工艺接地设备的EMC(电磁兼容)性能。此系统综合了针对广播电视系统的特殊工艺接地、防雷接地和电磁防护技术,最终实现对人身、建筑物及电力电子设备的可靠保护功能。
直播机房usp电源系统:总面积超过1000平方米,采用意大利先控模块化双路UPS电源直接向机柜供电,大容量的UPS可以提供8个小时的在线电力保障。完全达到高规格机房的电力保证标准,99.9%的持续电力保障。
意大利先控模块化UPS电源
Ups电源(3台):150k供媒资机房;60k供直播控制机房;60k供全台网机房

PDU
柜:为每台服务器双路供电
机房专用精密空调:采用大功率的下送风HIROSS机房空调,使机房保持恒温、恒湿、新风状态。机房空调采用联网控制的方式,HIROSS机房空调标准型采用MICROFACE
两台下送风上回风HIROSS机房空调,交替工作
每台空调机具有双压缩机;另设有电加湿设备,在冬季干燥天气时加湿,以维持室内湿度为 50%-55%。每台空调机由微机控制,并可连接网络由中央楼宇控制系统(BMS)作中央控制。也可通过互联网进行远程控制。
  空调机送风采用下送风上回风设计,冷冻风经专设风道出口向上送出,对每一个机柜独立供风,将数据处理设备散发的热量中和,暖风则由设备顶回送到空调器循环冷却。由于送风方向和热流方向相同,
符合热流上升原理,不会形成紊流,因而是目前世界上最为推崇的空调供风系统。
HIROSS机房空调,每台空调机具有双压缩机;
(上送风系统)冷冻风经专设风道出口送出,对每一个机柜独立供风
电视台大楼主体直击雷防护:主楼长45米,宽19米,楼顶放置有多个4.5米高的卫星接收装置。为使整栋大楼及楼顶所放设备完全受到避雷针直击雷防护,考虑到楼顶接收设备较多,采用双针保护方案,最大限度的保护楼顶设备。两支主避雷针采用优化限流型避雷针,减少放电电流的幅值和陡度,通过避雷针内部装置分流限流延长放电时间和电流幅度。减少雷电感应对通信广播电视台系统的破坏作用,达到防御或减少雷电灾害。
三元优化限流型避雷针高15