公司有二栋建筑(生产车间)长90米、宽50米、建筑高度12米共三层,原避雷接地是从主体建筑构造柱引下,但时过六年阻值被检测出过高(5-8欧)。我想的整改方案是外挖人工接地沟(距主体建筑5米)沿建筑周边挖条1*0.5米的沟,每隔5米打条5*50*50*2500的镀锌角钢然后用4*40的扁钢相连,再从天面原有18根引下线(下构造柱处焊驳,12镀锌圆钢)沿外墙引下至地下与接地极相连。我想问如果沿车间周边挖沟此工程量过大(车间前后90米处,左右二侧50米处共有八个大门水泥路面出入口)这样要破坏水泥路,能不能只在建筑的前后90米处二面开挖二条90米的沟,然后把天面18条圆钢引下线(左右50米二侧共有3根引下线其他15根都在前后二边)分二组(每组各9根)从前后90米处引下去接地(而侧面的三根引下线我是从天面延伸改接到前后二面引下,可否几根引下线并排焊接引下),不知这样对泄流可有影响?还有引下线与接地极要如何规范连接,是12的镀锌圆钢直接与接地极或接地扁钢相连还是在距地1.8米处用螺丝紧固连接?如何的连接法?我是新手,请各位前辈师傅多多指教!谢了!
|
|