ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6468|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

请教大家,电源防雷器安装是否符合要求?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-10 22:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式





图中,安装了四个电源防雷器,两个箱体分别为In 80KA,100KA各一个,两个模块防雷器为60KA,以上电源总配电柜内的电源防雷器安装是否符合规范要求?请教各位防雷前辈,指教!先谢谢各位了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
21
发表于 2010-8-27 07:51:57 | 只看该作者
请教:如只在总开关后加防护,In应用多大的?
铁标要求用40kA的,民用的应该多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2010-8-23 20:29:28 | 只看该作者
2300A。。???防雷器型号不是按照断路器来选的
斯峰 发表于 2010-8-18 11:10



学习了,那要如何选择型号呢?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2010-8-21 11:24:27 | 只看该作者
合不合理,只要是应满足规范的要求就行了,防雷这行业,没有符合什么要求,有些是标准的要求,有些是客户的要求,有些是老板的要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2010-8-18 11:10:27 | 只看该作者
2300A。。???防雷器型号不是按照断路器来选的
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2010-8-17 21:43:05 | 只看该作者
新手学习了!请问公司低压总配电房总断路器2300安的,如果要做防涌保护要选什么型的避雷器?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2010-8-15 00:01:35 | 只看该作者
作为第一级防护来讲,个人觉得最好不用压敏器件做的4P模式。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2010-8-15 00:00:26 | 只看该作者
从图纸上没给出SPD型号,同样看不出这是不是作为第一级防护用的,第二虽然有地排和N排,同样看不出是什么制式的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2010-8-13 16:38:08 | 只看该作者
4+0的避雷器一般用于TN-S三相系统中,火线零线对地均是压敏电阻。
3+1的避雷器一般用于TT、TN-C-S、TN-S三相系统中,火线对零线压敏电阻,零线对地是气体放电管。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2010-8-13 12:54:22 | 只看该作者
本帖最后由 mikelt 于 2010-8-13 12:59 编辑

回复 斯峰 的帖子

看明白了  楼主用的方式是 L-PE  N-PE。(楼主画的不是很清晰,是不是此处安装的原本就是3P+N的)
还是认为此处用3P+N形式的要好些
  

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 06:04

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表