如何确定避雷针和太阳能热水器的安全距离?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-29 14:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用避雷针保护屋面上的太阳能热水器时,热水器不应与接闪器连接、并应处于避雷针保护范围内,同时热水器应与避雷针保持一定的安全距离,避免避雷针接闪时对热水器的反击,那么这个安全距离应依据规范哪条规定来确定?
1、按照一类防雷,这个距离不应小于3m。
2、按照二类防雷,这个距离应该用下面的公式计算。






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
14
发表于 2011-6-29 13:43:08 | 只看该作者
学习了 ~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2011-6-28 16:40:34 | 只看该作者
loveyandm 发表于 2011-6-27 14:38
一般是不需要解决雷电感应的问题滴!

雷击造成太阳能控制器大量损坏,怎么可以不考虑感应雷的防护呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2011-6-27 14:38:46 | 只看该作者
一般是不需要解决雷电感应的问题滴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2011-6-14 10:31:35 | 只看该作者
好久没看帖了,发现现在论坛的问题越来越深入了

已经从模糊原理上升到理论,产业发展真的是很快
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-6-13 20:19:47 | 只看该作者
距离不是问题,但是雷电感应怎么办类?这个怎么解决啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-8-9 15:25:15 | 只看该作者
天面太阳能热水器一定不能与避雷带、网等电位连接吗?一定要设独立针保护?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:19:18 | 只看该作者
回复 海儿 的帖子


    0.5m这个值是怎么来的?如果0.5m就可以满足空气不击穿的要求,为何一类防雷要求最小3m?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-8-8 23:56:49 | 只看该作者
大于0。5米  主要是 怕接闪器对太阳能击穿空气产生二次放电!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-8-3 20:07:53 | 只看该作者
j精辟解答了!