楼主
发表于 2010-7-15 08:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

BGJ39-90

主编部门:中华人民共和国公安部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:1991年3月1日

修订说明

本规范是根据原国家计委计综(1986)2630号文的要求,由山西省公安厅会同山西省城乡建设环境保护厅、山西省建筑设计院、吉林省公安厅、广东省公安厅、公安部四川消防科学研究所六个单位共同修订的。

在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由有关部门审查定稿。

本规范共分七章。四个附录。其主要内容有:总则,建筑物的耐火等级和建筑构造,规划和建筑布局,厂(库)房、堆场、贮罐,民用建筑,消防给水,电气等。

在执行本规范过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交山西省公安厅消防局规范管理组,以便今后修订时参考。

中华人民共和国公安部

一九八九年七月

关于发布国家标准《村镇建筑设计防火规范》的通知

根据国家计委计综[1986] 2630号文通知的要求,由公安部会同有关部门共同修订的<<村镇建筑设计防火规范》已经有关部门会审。现批准《村镇建筑设计防火规范>>GBJ39-90为国家标准,自一九九一年三月一日起施行。原《农村建筑设计防火规范>>GBJ39--79同时废止。

本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由山西省公安厅负责。本规范的出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部

一九九0年五月十日

 

目录

第一章 总则

第二章 建筑物的耐火等级和建筑构造

第三章 规划和建筑布局

第四章 厂(库)房、堆场、贮罐

第五章 民用建筑

第六章 消防给水

第七章 电气

附录一 名词解释

附录二 厂房的火灾危险性分类和举例

附录三 库房、堆场、贮罐的火灾危险性分类和举例

附录四 本规范用词说明

附加说明

第一章 总 则

第1.0.1条 为了在村镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止和减少火灾危害,保卫农村社会主义经济建设和人民生命、财产的安全,制定本规范。

第1.0.2条 村镇规划和建筑设计,必须根据农村经济发展的需要,从实际出发,采取消防安全措施,做到安全可靠,经济合理,节约用地,有利生产,方便生活。

第1.0.3条 本规范适用于村镇的规划和生产与民用建筑新建、扩建和改建的工程设计。

本规范不适用于炸药、花炮厂(库)。

第1.0.4条 凡属下列情况之一的生产与民用建筑,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定:

一、层数和一栋占地面积超过本规范第4.1.1条规定的生产建筑;

二、超过五层的民用建筑;

三、超过800个座位的影剧院、礼堂等人员密集的公共建筑。

第1.0.5条 村镇规划和建筑设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

第二章 建筑物的耐火等级和建筑构造

第2.0.1条 建筑物的耐火等级分为四级,其主要构件的材料应符合表2.0.1的规定。

建筑物的耐火等级及构件的材料要求 表2.0.1

第2.0.2条 防火墙的设置应符合下列规定:

一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。

二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm;当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。

三、防火墙应突出可燃或难燃墙体40cm。

第2.0.3条 防火墙不宜开设门窗洞口。当必须开设时,防火墙上应安装甲级防火门窗。

紧靠防火墙两侧外墙上的门窗洞口之间的水平距离,不应小于2m:当防火墙设在转角处时,内转角两侧墙上的门窗洞口之间的水平距离,不应小于4m。

第2.0.4条 观众厅与舞台之间的隔墙,宜采用非燃烧体实体墙。舞台口上部与观众厅闷顶之间,应采用厚度不小于12cm的非燃烧体墙隔开,隔墙上的门应采用乙级防火门。

舞台的灯光控制室应采用非燃烧体墙与可燃物贮藏室隔开。

舞台的屋顶或侧墙上应设便于开启的排烟气窗,其面积不宜小于舞台地面积的5%。

第2.0.5条 电影放映室(含卷片室)、硅整流室应采用非燃烧体墙与其它部分隔开。观察孔和放映孔应设阻火闸门。

第2.0.6条 炉灶不应靠可燃墙壁砌筑。

烟囱内壁至可燃构件的距离,不应小于24cm。烟囱穿过可燃屋顶时,排烟口应高出屋面不小于50cm:在吊顶至屋面层范围内应用非燃烧材料砌抹严密,如图2.0.6。

 

第三章 规划和建筑布局

第3.0.1条 村镇的消防站、消防给水、消防车通道和消防通讯等公共消防设施,应纳入村镇的总体和建设规划。

第3.0.2条 村镇规划应按功能分区合理布局用地。居住区用地宜布置在生产区常年主导风向的上风或侧风向;生产区用地宜布置在村镇的一侧或边缘。

第3.0.3条 生产和贮存有爆炸危险物品的甲、乙类厂(库)房应在村镇以外单独布置。

甲、乙、丙类液体贮罐或罐区,应单独布置在村镇常年主导风向的下风或侧风方向及地势较低的地带,当采取防止液体流散等安全措施时,也可布置在地势较高的地带。

第3.0.4条 打谷场和易燃、可燃材料堆场宜布置在村镇的边缘并靠近水源的地方。

打谷场的面积不宜大于2000m平方:打谷场之间及其与建筑物(看场房除外)的防火间距,不应小于25m。

第3.0.5条 汽车、大型拖拉机车库宜集中布置,并宜单独建在村镇的边缘。

第3.0.6条 林区的村(镇)和企、事业单位,距成片林边缘的防火安全距离,不宜小于300m。

第3.0.7条 村镇内消防车通道之间的距离,不宜超过160m。消防车通道可利用交通道路,并应与其它公路相连通,其路面宽度不应小于3.5m,转弯半径不应小于8m。当管架、栈桥等障碍物跨越道路时,其净高不应小于4m。

第3.0.8条 村镇的农贸市场,不宜布置在影剧院、学校、医院、幼儿园等场所的主要出入口处和影响消防车通过的地段,并与甲、乙类生产建筑的防火间距不宜小于50m。

 

第四章 厂(库)房、堆场、贮罐

第一节 厂(库)房的耐火等级、允许层数和允许占地面积

第4.1.1条 厂(库)房的耐火等级、允许层数和允许占地面积,应符合表4. 1.1的规定。

厂(库)房的耐火等级、允许层数和允许占地面积 表4.1.1

gb68-1.gif (3082 bytes)

第4.l.2条 贵重的机器、仪器、仪表间和变电所、发电机房,应采用一、二级耐火等级的建筑。

第4.l.3条 汽车、大型拖拉机车库的耐火等级,不应低于三级。但超过20辆的车库,其耐火等级不应低于二级。

第二节 防火间距

第4.2.1条 厂(库)房之间的防火间距,不宜小于表4.2.1的规定。

厂(库)房之间的防火间距 表4.2.1

gb68-2.gif (2947 bytes)

第4.2.2条 厂(库)房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第4.2.l条的规定执行。

第4.2.3条 两座厂(库)房相邻较高一面外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不宜小于4m。

第4.2.4条 厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于8m。室外设备外壁与相邻厂房外墙之间的防火间距,不宜小于本规范表4.2.1的规定。

注:室外设备应按一、二级耐火等级的建筑确定。

第4.2.5条 一、二、三级耐火等级的数栋厂房占地面积总和不超过本规范第4.1.1条规定的一栋建筑允许占地面积时,可成组布置。组内厂房之间的距离,不应小于4m;组与组或组与相邻建筑之间的防火间距,应符合本规范第4.2. 1条的规定。

第4.2.6条 甲、乙、丙类液体贮罐区和乙、丙类液体桶装露天堆场与建筑物的防火间距,不应小于表4.2.6的规定。

第4.2.7条 甲、乙类液体储罐和乙类液体桶装露天堆场,距明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m,距民用建筑不宜小于25m;距主要交通道路边沟外沿不宜小于20m。

第4.2.8条 易燃、可燃材料堆场与建筑物的防火间距,不宜小于表4.2.8的规定。

易燃、可燃材料堆场与建筑物的防火间距表4.2.8。

gb68-3.gif (4302 bytes)

第4.2.9条 易燃、可燃材料堆场与甲、乙类液体贮罐和甲、乙类可燃气体贮罐的防火间距,不宜小于25m;与丙类液体贮罐和乙类助燃气体贮罐的防火间距距,不宜小于20m。

第4.2.10条 室外电力变压器与甲、乙类液体贮罐和易燃、可燃材料堆场的防火间距,不宜小于25m;与丙类液体贮罐的防火间距,不宜小于20m。

第三节 防火分隔和安全疏散

第4.3.1条 喷漆等易燃、易爆生产部位,应设防火墙与其它部位隔开,并应有直通室外或楼梯间的安全出口。

第4.3.2条 存放超过3大的汽车库或大型拖拉机库,每3台宜设防火墙分隔。库房与修理间、值班室相连时,应设防火墙分隔。

库内不应采用明火取暖。

第4.3.3条 发电机房宜单独建造。发电机房不应与甲、乙类厂(库)房毗连建造,当与其它建筑毗连时,应设防火墙分隔,并应设有直通室外的出口。

第4.3.4条 粮、棉、麻仓库宜单独建造,当与其它建筑毗连或库房面积超过250m平方时,应设防火墙分隔。

第4.3.5条 牲畜棚宜单独建造。当其建筑面积超过150m平方时,应设非燃烧体实体墙分隔。

牲畜棚应设直接对外出口,门应向外开启。铡草、饲料间及饲养员宿舍与牲畜棚相连时.应设防火墙分隔。

第4.3.6条 厂房内有爆炸危险的生产部位,宜设在单层厂房靠外墙处或多层厂房的最上一层靠外墙处。

有爆炸危险的厂房,应设置泄压设施。泄压面积(平方m)与厂房体积(立方m)的比值,宜采用0.05--0.22。

第4.3.7条 厂房安全出口不应设少于两个。但符合下列条件之一的可设一个:

一、甲类厂房的每层面积不超过50平方m,且同一时间的生产人数不超过5人;

二、乙类厂房的每层面积不超过100平方m,且同一时间的生产人数不超过10人;

三、丙类厂房的每层面积不超过200平方m,且同一时间的生产人数不超过20人;

四、丁、戊类厂房的每层面积不超过300平方m,且同一时间的生产人数不超过30人。但每层面积不超过500平方m时,可采用钢楼梯作为第二个安全出口,其倾斜度不宜大于45度,踏步宽度不应小于0.28m。

第4.3.8条 厂房的疏散楼梯、门各自的总宽度和每层走道的净宽度,应按每百人0.8m计算。但楼梯的最小净宽不宜小于1.1m;疏散门的最小净宽不宜小于0.9m;疏散走道净宽不宜小1.4m。

第4.3.9条 库房和每个防火隔间的安全出口不宜少于两个。但建筑面积不超过80平方m的防火隔间,可设一个门,一栋多层库房的占地面积不超过200平方m时,可设一个疏散楼梯;

库房的门应向外开启。甲类物品库房不应采用推拉门和卷帘门。

 

第五章 民用建筑

第5.0.1条 民用建筑的耐火等级、允许层数、允许占地面积、允许长度,应符合表5.0.1的规定。

民用建筑的耐火等级、允许层数、允许占地面积、允许长度 表5.0.1

gb68-4.gif (2235 bytes)

注:体育馆、剧院、商场的长度可适当放宽。

第5.0.2条 托儿所、幼儿园的儿童用房和养老院的宿舍,应设在一、二层。

第5.0.3条 公共建筑的耐火等级,不宜低于三级;三级耐火等级的电影院、剧院、礼堂、食堂建筑的层数,不应超过二层。

第5.0.4条 民用建筑的防火间距,不宜小于表5.0.4的规定。

民用建筑的防火间距 表5.0.4

gb68-5.gif (1915 bytes)

第5.0.5条 两栋建筑相邻,较高一面的外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无外露可燃屋檐时,其防火间距不限。

第5.0.6条 数座住宅建筑的占地面积总和不超过本规范第5.0.1条规定的防火分区允许占地面积时,可成组布置。组内建筑之间的距离不应小于4m。

组与组或组与相邻民用建筑之间的防火间距,不应小于本规范第5.0.4条的规定。

第5.0.7条 公共建筑的安全出口数目不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个:

一、一个房间的面积不超过60平方m,且人数不超过50人;

二、除托儿所、幼儿园、学校的教室外,其它位于走道尽端的房间,室内最远的一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,可设一个门,其门的净宽不应小于1.4m;

三、除医院、托儿所、幼儿园、学校教学楼以外的二、三层公共建筑,当符合表5.0.7规定的条件时,可设一个疏散楼梯,其净宽不应小于1.1m。

设置一个疏散楼梯的条件 表5.0.7

gb68-6.gif (2195 bytes)

第5.0.8条 民用建筑的安全疏散距离不应大于表5.0.8的规定安全疏散距离 表5.0.8

gb68-7.gif (4590 bytes)

注:敞开式外走廊建筑的房间门至外部出口或楼梯间的安全疏散距离,可按表增加5m.

第5.0.9条 剧院、电影院、礼堂的安全疏散,应符合下列要求:

一、观众厅安全出口数目不应少于两个,每个出口的平均疏散人数不超过250人;

二、观众厅内的疏散走道总宽度,应按其通过人数每100人不小于0.6m计算。

其走道的最小净宽不应小于1m,边走道的净宽不宜小于0.8m;

三、观众厅的疏散门必须向外开,并不应设门槛,紧靠门口处2m内不应设置踏步,疏散门的宽度不应小于1.4m,疏散楼梯的净宽不应小于1.lm;

四、在布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排;纵走道之间的座位数,每排不宜超过22个。

第5.0.10条 学校、商店、办公楼等民用建筑的楼梯、底层疏散外门的各自总宽度和每层疏散走道的净宽度,应按表5.0.10的规定计算。但每个疏散楼梯、走道和底层疏散外门的最小净宽,不应小于l.1m。

楼梯、走道和底层疏散外门的宽度指标 表5.0.10

gb68-8.gif (2109 bytes)

第5.0.11条 封闭式农贸市场的疏散出口,不应少于两个。每个疏散口的净宽度,不应小于3.5m。场地面积超过1000平方m时,每增加500平方m应增设一个疏散出口。

场内主要疏散通道的净宽度,不应小于3.5m。

 

第六章 消防给水

第6.0.1条 编制村镇规划时应同时规划消防给水和消防设施;并宜采用消防、生产、生活合一的给水系统。

第6.0.2条 无给水管网的村镇,其消防给水应充分利用江河、湖泊、堰塘、水渠等天然水源,并应设置通向水源地的消防车通道和可靠的取水设施。利用天然水源时,应保证枯水期最低水位和冬季消防用水的可靠性。

第6.0.3条 设有给水管网的村镇及其工厂、仓库、易燃、可燃材料堆场,宜设置室外消防给水。村镇的消防给水管网,其末端最小管径不应小于100mm。

无天然水源或给水管网不能满足消防用水时,宜设置消防水池;寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。

第6.0.4条 室外消防用水量,应按需水量最大的一座建筑物计算,且不宜小于表6.0.4的规定。

建筑物室外消防用水量 表6.0.4

gb68-9.gif (6916 bytes)

第6.0.5条 易燃、可燃材料堆场的室外消防用水量,不小于表6.0.5的规定。

易燃、可燃材料堆场的室外消防用水量 表6.0.5