ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1268|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

地铁车辆段所接触到的部分接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 14:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

    车辆段接地包括变电所、各种生产及辅助车间、电气设备的工作接地和保护接地等。这些建筑物的接地问题,本人在参加某停车场项目时,从设计到施工配合的过程中遇到了不少的实际问题。在这里着重谈一下变电所接地和生产辅助车间的天车接地。

    1. 变电所接地:

    低压配电系统通常包含系统接地和保护接地,系统接地是系统电源某一点的接地,这个点通常是变压器的中性点,其主要作用是使系统正常运行。保护接地是配电系统负荷侧金属的电气外壳和敷线用套管、线槽等电气装置外露导电部分的接地。

    10kV配电变电所是低压配电系统的电源侧,应有系统接地;但它也是10kV配电系统的负荷侧,它的高、低压开关柜和变压器外壳等外露导电部分应做保护接地。所以,变电所内应同时具有两个接地,即低压配电系统的系统接地和10kV系统的保护接地。两个接地可合用接地极。也可分设接地极,接地电阻的阻值要求视具体情况而异,下面作者结合所设计的某停车场混合变电所(降压变电所与牵引变电所合建,统称混合变电所)的情况谈一谈这个问题。

    根据地铁杂散电流的防护规定:变电所一点接地,电气设备准绝缘安装。所谓的准绝缘安装,就是电气设备的基础槽钢和结构钢筋间要进行绝缘处理,不得有电气联结。这样做的目的是防止杂散电流对电气设备的腐蚀,所有地线在变电所一点接地,不得重复接地,避免杂散电流在地线中乱窜。因此停车场内低压侧采用TN-S系统。低压系统的系统接地与10kV系统的保护接地合用接地极(如下图所示),则当变电所内10kV侧发生接地故障时,低压用户电气设备金属外壳对地将呈现故障电压。图中所示10kV柜发生接地故障,故障电流Id在合用的接地极RB上产生电压降Uf=Id*RB 。在《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)指出,10kV不接地系统接地故障电容电流可达30A, 此时,Uf将沿PEN线和PE线传导至用电设备外壳(如图中虚线所示)(图形无法显示)。

    这将有可能给用户带来电击危险。但是如果变电所的接地电阻值不大于1Ω,则Uf值只有30V,在正常环境下的安全电压以内。而且此时变压器上的施加电压U1及用户侧低压设备上的施加电压U2值为Uf+Uo(相电压)=30V+220V=250V,此值合乎一般低压设备的绝缘要求。所以在混合变电所合用的接地中,接地的电阻值要求不大于1Ω。

    混合变电所在建筑物外部四周打接地极(角钢50mm×50mm×5mm),利用镀锌扁钢40mm×4mm联结成接地网,同时在变电所的电缆夹层内距地0.3m高处沿墙四周设接地干线,接地干线距墙15mm,用S型卡子和绝缘涨管螺栓固定,并与墙内结构钢筋绝缘,接地干线和外部接地网之间共有六处用40mm×4mm镀锌扁钢连接起来。所有高、低压配电柜的基础槽钢,以及电缆夹层内的所有电缆桥架均与接地干线联结。工程验收时做接地电阻测试,共做4点,接地电阻均未超过0.8Ω。

    此外,变电所内电压互感器和电流互感器的外壳必须接地。一般来讲,电流互感器和电压互感器的二次线圈,当绝缘损坏时,可能带高电压,因此也必须接地。但有时接地可能引起继电保护装置误动作,如连接几组互感器的复杂装置,这种情况可以不接地。降压变电所10kV柜中的电流互感器均没有接地,但电压互感器经避雷器接地。

    在变电所内,配电装置及其他电气设备的底座与外壳,在正常情况下均不带电,但当绝缘损坏时,可能出现对地电压,因此也必须接地。

    2.生产及辅助车间的天车接地

    该项目的生产和辅助车间均为钢筋混凝土结构,而且很多都有天车。由于停车场内部的所有个体均不允许做重复接地,所以这些建筑物内的配电柜(箱)及电气设备的金属外壳几乎均采用与PE线进行焊接连接的方式接地,但天车除外。天车是利用天车的走行钢轨作为接地干线的,由于天车钢轨的截面积较大,其电阻相应较小,几乎在所有情况下作为接地干线都是符合要求的。当利用天车钢轨作为接地干线时,在钢轨连接的地方以及跨过伸缩缝的地方,都要求进行可靠的跨接。利用柱内两根Φ16或Φ12钢筋作为引下线(通过横向预埋铁与天车可靠焊接),基础作为接地体。

    在该项目中,利用建筑物的基础作为接地体(防雷与接地共用)时,基本分为两类:有桩基础和条形基础。在现场的施工配合中给施工单位出了两个大样图,如下:(无法显示)

    在没有特殊要求的建筑物中,可以利用金属管道作为接地装置,但在该项目中,由于杂散电流的防护要求:在停车场范围内电气配管应采用阻燃PVC管,即使在外线电缆敷设时局部不得已采用钢管,也要求对钢管进行双重绝缘防护处理(镀锌并涂沥青)。

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-28 23:04

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表