ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1276|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

通信机房遭雷击分析及改进

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 14:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

     雷电是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国现代化建设的不断提高,通信设备越来越多,规模越来越大。一方面大型电子计算机网络、程控交换机等系统设备耐过电流、耐雷电压的水平越来越低;另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频繁发生。据统计,雷电对通信设备的损害,占通信设备损坏因素的比例高达33%,通信设备防雷已成为一项迫切要求。

   对一起通信机房遭雷击事件进行分析,目的是引起各位同行对通信防雷的高度重视,并通过分析提供一些防雷经验。

1 故障现象

   2006年3月22日下午4点10分至5点,电闪雷鸣,风雨交加,某市电业局通信机房交换机来回启动,不能恢复,造成通信中断。与此同时,位于相邻大楼的运行管理所,楼内的95598客户呼叫中心,通信也造成中断。

   该次雷击共造成50多万元的通信、信息设备损坏。损坏的通信元件大多都是与电源有关的部件,如交换机的2M板、一部分子框接口等。在现场检查了一块损坏的2M板,其插板方向的芯片上方有1 cm宽、4 cm长的深褐色痕迹,用手摸有油滑感,且有黑色粉末,这块板的运行年限已达10年以上。

事后对通信大楼2楼机房接地网,5楼负荷控制中心地网,运行管理所内95598客户呼叫中心接地网进行复测,测得主地网接地电阻为0.33Ω,小于0.5Ω,属于合格范围。排除了主接地网不合格造成通信设备损坏的原因。

2 故障原因分析

2.1 低压电源引雷入室

   通信机房遭雷击的来源有直击雷、感应雷和传导雷三方面。直击雷是雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。直击雷有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害;感应雷是指雷云之间或雷云对地之间的放电,而在附近的架空线路、地埋线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送到设备,间接摧毁微电子设备;传导雷是雷电击中电力或信息通信线路,然后沿着传输线路侵入设备。其中地电位反击也是传导雷的一种。

   从这次雷击元件损坏情况看,损坏的是与电源有关部件,信道机部分没有损坏,说明与直击雷无关,而与传导雷有关。从该通信机房的进出线可知,该机房的通信线都是光纤,故判断380 V电源进线为雷电侵入途径。

   雷电流侵入的路径大致为通信大楼的交流电源,由10 kV架空线路送入,事发当时电力局及附近雷击频繁,由于10 kV架空线路经过的地域广,其遭受直击雷和感应雷的几率相当大。当10 kV线路落雷时,雷电沿线路侵入电力局的配电变压器,配电变压器的高压侧避雷器动作,在配电变压器的接地电阻上产生压降。雷电流以5 kA计(5 kA雷电流出现的概率大于86%),配电变的接地电阻以3 Ω计,则接地电阻上的压降为15 kV。

   通信大楼供电的配电变压器,其380 V侧没有安装低压避雷保护,低压屏的各路380 V出线也没有安装低压避雷器。由于配电变压器低压侧无避雷器保护,这一压降作用在配电变压器低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经导线波阻接地,低压绕组的阻抗远大于波阻抗,故压降的绝大部分都加在低压绕组上。

10 kV架空线遭感应雷击后,变压器380 V侧产生进波过电压,且随交流电源进入机房,因它具有零序的性质,故经通信机房整流变压器一、二次绕组间的电容,耦合到通信电源直流+48 V端。由于 +48 V错误地经7~8 m长引线接机房的地,而不是按建筑防雷规范的要求,以最短的路径接地。这段引线在雷电波作用下,相当于经电感接地。

   由于机房内的48 V正极与地母线之间出现了冲击电位差,48 V正极电位的振荡变化,使得通信机上脆弱的集成电路元件损坏。特别是对于运行年久的2 M板,更易损坏。

2.2 机房地母线与主接地网只有一点连接

   通信机房的地母线与主网只有一点相连,五楼负荷控制中心的地母线也一样;运行管理所大楼本身没有接地网,位于该楼内的95598用户呼叫中心机房的地母线的接地,是从大楼地网通过一根扁钢引来的。改造前接地网如图1所示。这样的接地连接不符合DL 548-94《电力系统通信站防雷接地运行管理规程》中“机房地母线与地网,不得少于4点对称布置的连接”要求。

  通信机房380 V电源N线接地;48 V压敏电阻接地端没有直接接地,而是接在+48 V端,而+48 V端点与地的连接线长达7~8 m。95598机房的工作接地线没有以最短的距离接地,而是将过长的线缠绕多圈之后再接地。这样,当雷电侵入时,将在这多圈电感上形成压降,导致电位分布不均匀,引起弱电元件闪路。

3 改进措施

3.1 通信机房与主地网进行多点连接

   从主地网引4条对称布置的连接线与通信机房环形地网对称布置连接,连接线用L40×4热镀锌扁钢。同时从二楼通信机房屋外的上述对称布置的L40×4扁钢,引4条连接线与负荷控制中心机房地网相连。

95598用户呼叫中心机房的网,设在运行管理所大楼的二楼,在运行管理所大楼四周的草坪上,加做一个闭合的环形地网。该地网由水平电极和垂直电极共同组成,水平电极用L40×40热镀锌扁钢,埋深0.6~0.8 m,组成闭合环路。在闭合环上,每隔6~8 m焊一垂直接地级。垂直接地极采用L40×50 ×5热镀锌角钢,每根长度为2.5 m,垂直打入地中。为保证地网接地电阻符合规程要求和电位均衡,从大楼主接地网引4条对称布置的连接线,与所加地网对称布置连接。然后,再将这4条引线的接入点,通过连接线引入二楼95598机房的环形地母线。改造后的接地网如图2所示。


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

3.2 完善机房地网内的防雷接地

   通信机房地网做成闭合环形。同时机房内各种电缆的金属外皮,设备的金属外壳和不带电的金属部分,各种金属管道、金属门框等建筑物金属结构、金属进风管、走线架、滤波器架等,以及保护接地、工作接地、交流电源N线均以最短距离,与机房内的环形接地母线连接。进、出机房的电缆全部采用有金属屏蔽层的电缆,其金属屏蔽分别与机房的地网相连。

3.3 机房内配电屏的交、直流电源加装过电压保护装置

   对通信大楼10 kV配电变压器的低压桩头(380V侧)和低压配电室与开关屏中的隔离开关下端(靠用户侧),三相对地加装Y1.5W-0.28金属氧化物避雷器。直流电源加装压敏电阻保护,压敏电阻起始动作电压,不应大于直流电源电压最大值的1.3倍。压敏电阻的接地端应以最短的距离直接接在地母线上。

4 结束语

   这次雷击的主要原因是通信机房与主接地网单点连接,同时低压电源无过电压保护装置。通过加装避雷器和重新敷设接地网等改进措施,目前已基本解决了该电业局通信机房防雷的薄弱环节,达到了亡羊补牢的效果。各通信机房维护单位应借鉴该经验,对照各种防雷规程,检查本单位通信接地网的布置是否合理,是否装设了合格的避雷器,避免造成更多的通信设备雷击损坏,确保人民的生命和财产安全。


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 06:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表