回复 rico198088 的帖子
感谢你的解释,仍有以下问题:1 接地计算公式中的K1,和K2 如何得出?如果是仅是经验数值,将很难推广,毕竟不是每个人都有降阻锅(临时称呼)的施工经验。
2 镀锌管的防腐蚀能力不好,尤其是在地下的时候。具体的腐蚀数据,如果你需要我可以提供给你。
3 铁和钢的差别在于含碳量,能否告知含碳量。碳含量如果过多,铁就会很脆,就没有强度一说,且易发生表面微电池腐蚀。
4 你的水是不停的添加还是一次添加,终身有效?不停添加,维护量大;终身有效,这不可能。水如果不扩散,就无法改善土壤;水如果扩散,就要不停添加。
5 我用过降阻锅,13个变电站,我只降下来一个,不知道是不是你们的产品。
关于你的问题:
1,由于镀锌管横截面大,壁厚,经过实践,28年前埋设的情况良好,因此在此项目上已经合符设计要求;(具体的腐蚀数据,如果你需要我可以提供给你。这还是要谢谢你)
2,鐡的分子结构不同,强度就不同,添加其他钒......等强度变化就更大;
3,关于注水,其实就是类似水池、电容的作用,可以起到缓冲平滑土壤湿度的作用,而球坑,在雨季比其他表面更容易容、津水分;当然,在干旱时注点,也是一件好事情,不注水也是可以的;
4,还与用的多少,埋的位置分布有关。不知道你是哪里买的,可以告诉吗?一是产品。二产品安装方法。缺一不可!
|
|