ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4007|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

接闪器作用

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-10 11:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接触防雷这么多年,第一次感觉对接闪器作用感觉到混乱,我想问下咱们做避雷带,避雷网是干什么用的?暗敷避雷带,网行不行?为什么行,为什么不行?望各位指教!
17
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:59:01 | 只看该作者
嘿嘿,又学习到了。。。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-12-22 11:08:13 | 只看该作者
一般做暗敷避雷带是为了使建筑物更美观,只要在适当处设几根短针,并保证被雷击的碎块不会造成危害,是符合《规范》要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-12-18 16:20:34 | 只看该作者
请楼主就相关问题可以参看一下《建筑物防雷设计规范》以及《建筑物防雷装置检测技术规范》,上面对这个问题有比较明确的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-12-14 16:53:37 | 只看该作者
有个问题,就是尖端放电的理论,如果暗敷的话,我个人觉得效果不佳,也怕雷击产生物理效应引起高空坠物,不安全撒,虽然GB上没禁止暗敷,可不提倡撒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-12-13 20:36:11 | 只看该作者
暗敷避雷带的设计在很多省市的雷检是过不了关的,但也有个折中的办法,就是在转角的地方多树些避雷短针。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-12-11 20:12:43 | 只看该作者
避雷针能“暗”不乐???
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2009-12-11 12:16:03 | 只看该作者
学习。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-12-11 09:58:02 | 只看该作者
首先,暗敷避雷带网在现行国家规范、图集里是没有被禁止的,按照规范设计施工出了事故不需负责。
其次,暗敷避雷带因铺设在屋面周边,被雷击后顶部的砖石有可能被击碎造成坠物,发生二次伤害,所以不建议暗敷。而且明敷的避雷带应尽量靠外,保护女儿墙外缘不被雷击。
第三,暗敷避雷网因铺设在屋面上,周围一般都有凸出的女儿墙保护,即使顶部被雷击,也不会发生坠物事件,况且屋面隔几年就要做一次维护,所以暗敷避雷网没有问题。有些建筑物屋面要做屋顶花园,也不允许明敷避雷网。
最后,泄流问题无需担心,设置屋面防雷装置的目的就是控制雷击点,只要雷电击中了它应该击中的部位就算防雷成功,雷电流泄放的快一点慢一点都没有关系,而且屋面的金属物都做了等电位连接,即使高电压存在的时间稍长也不会对设备造成损害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-12-11 09:25:47 | 只看该作者
,你也说说道理啊,别老拿《雷电与避雷工程》说事,没有说服力啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册