ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2492|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

摄相监控系统防雷技术请高手进

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-20 01:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我一个朋友做了一个工程,工程是在山上的。安装了摄像监控系统。按他说是防雷测试都达到相关的标准了,他通过关系也让甲方给验收了。可是一打雷就把监控器给报废了,现在他很恼火,老去换那控制器。听说还埋了钢板什么的。我是做微电子开发设计工作的,他请我指点一下,呵呵,笑话了。那对我来说是外行,对这一点不懂,想请各位高人指点一下。要装些什么东西才能解决这难题。我的联系shiqiz@163.com.搞定有酒喝,呵呵
5
发表于 2009-7-22 16:05:10 | 只看该作者
直击雷防护得有,还有感应雷防护,需要信号避雷器,动点的摄像头有三合一避雷器,静点的用二合一避雷器,接地也必须达到要求,应该小于4欧姆吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-21 11:03:08 | 只看该作者
北京也有个嘉德安........??
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-20 21:41:54 | 只看该作者
监控的防雷一般做法:
1、室外露天的摄像机采取直击雷防护措施。
2、摄像机的电源、控制以及视频线缆端安装浪涌保护器。
3、监控主机机房端的电源、控制以及视频线缆端安装浪涌保护器。
4、接地等电位。

不知是否满足楼主的要求。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-7-20 21:37:59 | 只看该作者
  1. 按他说是防雷测试都达到相关的标准了,他通过关系也让甲方给验收了。
复制代码
疑问两点:
1、防雷测试达到相关标准,是自己测的吗?还是请气象监测部门?
2、检测的是不是指测测接地地阻啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报