我们小区楼顶现在换上了不锈钢水箱供水,屋顶有避雷带,但是由于水箱明显高出避雷带,成为屋面最突出的金属物体,上下水管均为PPR塑料管,没有电源线进入室内,管口接头为金属管件,假如雷电击中不锈钢水箱,刚好当时室内卫生间有人在洗澡或洗手,请问人会受到雷击吗,塑料水管不导电,但金属水箱里的水体会沿着管口传导雷电电压吗?电压会很高吗?水在水箱里面,会不会根据法拉第笼的原理(内部电压为零),水没有电压呢?请专业人士解答一下,谢谢!
15
发表于 2009-9-19 23:23:26 | 只看该作者
杞人忧天而已,同意大胡子
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:25:44 | 只看该作者
由于不锈钢水箱本身是个封闭的金属物体,可以近似看做是一个法拉第笼体,雷电发生时,水箱内部的电位处处相等,电位差为零,没有电压,所以水箱内部的水不会出现电流流动。由于进入室内的整段水管是非金属管道(PPR塑料管)不导电,只有水管内部的水体可能导电。但是人在洗手时,一般都是穿着绝缘胶鞋站在室内高阻的瓷砖或水泥地板上拧开水龙头洗手,人体没有和地面直接接触,也就是说人体没有直接接触到低电位。在这种情况下,不知道人体部位与楼顶水箱内部的水体之间是否存在电位差(比如脚部与流出来的水体是否存在电位差),这正是长期困扰我的问题,希望专业人士能给与解答,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-8-18 07:43:31 | 只看该作者
一般来说,只需将突出屋面的金属物体与天面的防雷装置就近等电位连接就可以了(参看建筑物防雷设计规范的3.3.2条)
浩瀚 发表于 2009-7-31 18:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-8-14 17:55:30 | 只看该作者
1:水箱是相对的屋面突出最高点有可能被雷击中。
2:水箱中的水不是纯净水,具有导电能力,也可以相对的看成是导体。
有可能会导致以下后果(自己想的不对的请大家指出来了,谢谢大家)
1:水箱被击中,大电流流过导体会发热。而水受热会气话。水箱内部气压增大。结果导致水箱爆炸!(呵呵 说的有点太严重了)
2:水能导电。电流会随水进入建筑物。最终由与水接触的金属管道进入大地。结果会使相对应的金属管道带电。(这个不知道说的对不对)
解决方案:
1:安装独立避雷针。确保水箱不会被雷击。
2:水箱与建筑物做等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2009-8-14 16:24:55 | 只看该作者
我觉得:
1、首先要使其接地,良好的接地是防雷的根本,何况水箱连着住户,水可是良好导体!
2、要对水箱进行加装避雷针保护,确保水箱不被雷击!如果水箱被雷击,即使良好接地,雷电流通过水箱里的水,也会对用户产生危害!
3、对住户进行宣传,有雷雨天气发生时,最好别用热水器、不要接触水管等!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-8-11 16:47:38 | 只看该作者
水箱三米外设一独立避雷针,保护水箱不会被雷击到,如果水箱在避雷带的安全距离,就不用和避雷带做等电位连接。
柏树村 发表于 2009-8-11 11:11

为什么要在3M外?现在的水箱一般都有3M+,那么这一独立避雷针要多高才行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-8-11 14:51:41 | 只看该作者
在水箱上做避雷带啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-8-11 11:11:18 | 只看该作者
水箱三米外设一独立避雷针,保护水箱不会被雷击到,如果水箱在避雷带的安全距离,就不用和避雷带做等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-8-10 11:59:21 | 只看该作者
应与避雷带做等电位处理!
现在很多家庭都装了太阳能热水器,太阳能板基本都是高于外墙,高于避雷带,按照防雷所的有关宣传资料也是提倡与避雷带,避雷针等接闪装置连接的。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-8-6 14:47:41 | 只看该作者
一般来说,只需将突出屋面的金属物体与天面的防雷装置就近等电位连接就可以了(参看建筑物防雷设计规范的3.3.2条)
浩瀚 发表于 2009-7-31 18:19


版主来次不容易,一定要多回答点问题的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报