ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3429|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

油库内的监控有否必要接避雷针

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-2 10:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一油库,请教下该油库内的监控摄像机现需要作防雷,有否必要在各摄像机的杆子上装接闪的避雷针????(各摄像机点位附件如图,因素有:如果摄像机在油库防直击雷预前放电避雷针保护范围内,和不在保护范围内时,摄像机的接闪避雷针是否安装),谢谢各位大大先!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
11
发表于 2009-7-14 20:23:14 | 只看该作者
如果摄像机在油库防直击雷预前放电避雷针保护范围内,不装。
不在保护范围内时,安装,必须有良好的接地。
当然相应的电涌保护器是需要的。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-7-13 17:30:20 | 只看该作者
同意楼上所说,避雷针不是什么好东西,尽量不要找事儿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-7-13 16:12:54 | 只看该作者
1、装避雷针必定会发生接闪,
不装就不接闪吗?
2、引雷型消雷针,保护雷击,但又不会发生接闪.
不是引雷型吗?怎么不接闪
fjndjyt 发表于 2009-7-12 12:42

完全同意!
本人建议不要装避雷针,但是防雷器一定要!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-7-13 10:54:46 | 只看该作者
有条件就装了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-7-12 12:42:38 | 只看该作者
1、装避雷针必定会发生接闪,
不装就不接闪吗?
2、引雷型消雷针,保护雷击,但又不会发生接闪.
不是引雷型吗?怎么不接闪
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-7-11 14:55:27 | 只看该作者
装避雷针必定会发生接闪,
接闪的同时会产生强大的电磁脉冲,影响电子设备的安全,而且对油库这种特殊场合,潜在危险更大,
建议采用引雷型消雷针,保护雷击,但又不会发生接闪.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-7 23:26:12 | 只看该作者
都是忽攸人的,装吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-7 14:54:25 | 只看该作者
装···不装甲方出钱肯定出的不舒服··
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-7 14:52:27 | 只看该作者
··············
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 20:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表