ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3882|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

求助!关于炸药库防雷施工的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-1 21:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人正式对一个炸药库的直击雷防护进行施工,其周围环境都是石头,地沟的深度只有7,80CM,请问这种情况如何能吧阻值降低到4欧姆左右?
13
发表于 2009-8-20 10:27:24 | 只看该作者
也做过同类的工程,几乎和上面的意见一样。
直击雷小于10,金属窗和金属门还有等电位和门口的静电接地棒都是小于30就OK了。
无非就是打眼,换土,加长接地体。
一般炸药库都是建在山包附近,或者是山坳或者是半山腰 ...
你看你看 发表于 2009-8-9 21:01


直击雷10欧姆,金属窗和金属门还有等电位和门口的静电接地棒        都是  防雷电感应的,是不是要求100欧姆就行了?你这个  小于30怎么来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-8-19 09:01:20 | 只看该作者
甲级才能做炸药库的防雷工程。谨慎为好!真到了甲级,这个问题也不算问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2009-8-14 23:24:58 | 只看该作者
xian xuexi le
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-8-10 11:20:33 | 只看该作者
学习了!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-8-9 21:01:26 | 只看该作者
也做过同类的工程,几乎和上面的意见一样。
直击雷小于10,金属窗和金属门还有等电位和门口的静电接地棒都是小于30就OK了。
无非就是打眼,换土,加长接地体。
一般炸药库都是建在山包附近,或者是山坳或者是半山腰,你可以找找附近山体自然形成的流水沟,可以把地沟沿着水沟附设,但是要深挖,防止流水把换的土给冲走。回填黄土的时候记得一层换土夹一层石块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-8-3 15:42:10 | 只看该作者
我们曾经做过这样的工程!防雷接地阻值要求小于10欧姆就行了!
我们在施工中先凿石头,尽可能的石头缝里砸接地极!然后挖地沟,做水平接地,尽可能的往有土壤的地区引接地!最后在凿开的坑里回填土!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-8-3 13:59:52 | 只看该作者
学习····
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-7-28 23:08:14 | 只看该作者
LZ是甲级的施工资质吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-28 23:07:20 | 只看该作者
独立针10欧姆以下就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册