关于SPD性能测试的判别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-11 19:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想问问测试SPD里各器件的判别标准,急急急!!
7
发表于 2009-6-15 01:37:40 | 只看该作者
测试放电管的启动电压和漏电流,看所测数据来判别该放电管是否好坏
我想知道这个数值范围。

------你是人才,你可以测试出放电管的漏电流,人才啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-6-15 01:35:45 | 只看该作者
4# 雷鸣电闪


问东答西!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-6-11 22:49:49 | 只看该作者
现在压敏电阻的漏电流有没有统一标准啊,比如:100KA   60KA  40KA  SPD的漏电流是不是100UA 80UA  30UA?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-6-11 22:27:46 | 只看该作者
如遇以下情况,避雷器应更换:.a. 检测中,当发现阀片漏电流超过20μA时;b. 绝对值虽然不超过10μA,但漏电流比上一次测试增加两倍以上;c. 连续两次复测漏电流(每次间隔一周以上),均爬升者;d. 经受雷击后,阀片一般都会老化,当阀片测到的压敏电压值降低至原来的90%以下时。
不知道对你有帮助没!呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:36:02 | 只看该作者
测试放电管的启动电压和漏电流,看所测数据来判别该放电管是否好坏
我想知道这个数值范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-6-11 20:43:15 | 只看该作者
对于这个问题有点糊涂,SPD里各器件的判别标准?
是SPD分类吗?还是不同原理的SPD其使用的不同地方?还是SPD参数所对应的使用范畴?
回复 支持 反对

使用道具 举报