发表于 2003-1-14 17:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

家电   ≤10Ω

大接地短路电流系统   ≤0.5Ω   (短路电流大于500A)

小接地短路电流系统   ≤10Ω   (短路电流小于500A)

大变压器或发电机工作接地   ≤4Ω    (容量大于100KVA)

小变压器或发电机工作接地   ≤10Ω    (容量小于100KVA)

零线重复接地   ≤10Ω   容量小于100KV,若不少于三处可≤30Ω

进户线绝缘子脚接地   ≤30Ω   指低电压

电气设备保护接地   ≤4Ω    不带电的金属部分

电气设备保护接地   ≤10Ω   引入线装有25安以下保险丝

独立避雷针接地   ≤10Ω   个别≤30Ω

工业电子设备保护接地   ≤10Ω   包括X光机

烟窗防雷接地   ≤30Ω   包括水塔、粮仓

注:此表时间找不到,数据可能已有改变,仅做参考

21
发表于 2009-8-9 18:15:57 | 只看该作者
接地电阻≤1Ω
是在什么条件下实现的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2009-6-14 19:14:00 | 只看该作者
学习了谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-9-27 02:34:00 | 只看该作者

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-7-19 12:38:00 | 只看该作者
THANKS
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-7-16 14:10:00 | 只看该作者
新标准在哪里啊??大虾
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-6-5 10:18:00 | 只看该作者

请教一个问题:过电压防雷器的接地电阻有什么要求,依据出处在哪里呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-10-23 11:05:00 | 只看该作者
老美的,要求所有的易燃物装卸区必须有“可靠的固定接地泻放电极”。
要求:“接地电阻≤1Ω”  ,通天雷神是这样的吗?那国标什么时候改?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-6-6 13:18:00 | 只看该作者
金属桥架、屏蔽钢管配线  ≤4Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-3-2 21:55:00 | 只看该作者
油罐车静电接地≤100Ω