关于250M铁塔防雷的问题.....
一:电源线路走线问题:所有的线路全部布置在塔的中间(三角形的中心点位置),作为250米的铁塔随时有被击闪的可能,由于在泻放的时候,具有热缚效应,所以,如果把铁塔看成整体的金属,那么其表面的雷电流要比中间的大的多,其感应几率也大的多.......如果是三相供电最好考虑用三相五线制.
二:防雷箱的选型问题...参照GB50057,该塔整体在LPZ0A LPZ0B,其安装在LPZ0B区与LPZ1区交界处并且通流量满足GB50343中第5.4.1-2中规定的电源避雷器,但是在这里,最好是用火花间隙的,才可以满足理论上10/350US的波形!!!其在电路做,全部并联安装防雷产品,增加其最大通流.所有地线接在塔上,塔的地阻在4欧下!!!如果不够,请增加环行地网.... |