ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3717|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

请教通天雷神关于“直流地”

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-3 12:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
你在一回帖中说“对于小型机及以上计算机设备其机箱上的那个接地点是保护接地地线接点,内部PCB上的那个接地点才是逻辑地线的接点”。逻辑地线的接点也就是直流地接点,那么通常他是不接机箱外壳的了(外壳接安全保护即防静电接地了),如果连外壳都不接,又怎么将所有设备的直流地都接到一起呢?
好像直流地也可以悬空。如果接的话实际工程中是怎么接的呢?

另外 “交流工作接地”就是市电或UPS出来的PE线吧?谢谢!
10
发表于 2009-10-18 16:31:17 | 只看该作者
感觉这里好冷清哦 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-6-24 11:33:38 | 只看该作者
没有专家的回复啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:10:02 | 只看该作者
设备外壳一般与直流地(逻辑地)也是绝缘的
towhy 发表于 2009-6-6 11:04


直流地(逻辑地)是可以悬空的,但是单独做接地我没见过。我们机房做了单独做了等电位(防静电)接地,也接了机柜外皮,是单拉了一根电缆到楼下等电位箱。这个应该不是你说的直流地(逻辑地)吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-6 11:04:43 | 只看该作者
设备外壳一般与直流地(逻辑地)也是绝缘的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2009-6-5 10:05:13 | 只看该作者
一般机柜内的直流工作地作成接地铜排,该铜排安装时与机柜是绝缘的;他们有各自的接地线系统;
towhy 发表于 2009-6-4 13:28


就我所知——设备外壳跟机柜是联通的,跟三相五线制的PE线也是通的。

那么直流地怎么连接设备呢?不会也接设备外壳吧?那样“与机柜是绝缘”就没意义了呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-4 13:28:34 | 只看该作者
一般机柜内的直流工作地作成接地铜排,该铜排安装时与机柜是绝缘的;他们有各自的接地线系统;
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-6-4 11:57:35 | 只看该作者
还是说交流工作地指的是“工作零线”呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:28:05 | 只看该作者
首先直流接地不是排泄静电的,排泄静电是由安全保护地来做的。
直流接地,准确的讲应该叫:“直流工作接地”也称逻辑接地。对于小型机及其它计算机设备,其机箱上的那个接地点是保护接地地线接点,内部PCB上的那个接地点才是逻辑地线的接点。问题是如何将将所有设备的“零”电位点接于同一接地装置上,来稳定电路的电位,防止外来干扰呢?象现在似乎大多数电子设备都将外壳的电位当作逻辑地的电位参考点(逻辑地接外壳)。那么直流地跟交流地是否都接在一起了呢。

还有,从UPS出来的那根地线,或市电那根PE线,是否就是交流工作地呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-6-3 13:10:43 | 只看该作者
雷神已不见好多天了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:45

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表