“接地电阻不可测”这种说法对不对?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-5-3 10:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
研究生复试时抽到的一道题! 引发我对大学专业知识的思考,“尽信书不如无书”! 防雷,我们需要做的还有很多!
20
发表于 2009-6-3 19:51:38 | 只看该作者
额,我还以为接地电阻可以测出准确值呢。
原来接地电阻这么复杂啊,而且也测不出来准确值。
yzcloveyou 发表于 2009-6-2 13:11

无法直接测量,但是,如果方法无误,工频电阻基本上可以测准的,我们一般说的接地电阻都是指工频电阻,测量的也都是工频电阻值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2009-6-2 15:11:09 | 只看该作者
说是接地电阻是"一个不定值"
受测量仪器、测量方法、测量方位、测量点、测量季节、测量时间等多种因素的影响!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2009-6-2 13:11:38 | 只看该作者
额,我还以为接地电阻可以测出准确值呢。
原来接地电阻这么复杂啊,而且也测不出来准确值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-6-2 11:52:13 | 只看该作者
电极线多长
问15楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-6-2 11:50:29 | 只看该作者
我们无法直接测接地电阻。冲击电阻就不比说了,二楼的兄弟已经说的清楚了,工频电阻也是如此。接地电阻是接地体与地面间的电位差与入地电流的比值,这根本就无法直接测量计算。所以,一般都采用三极、三角等等效方法测量接地电阻。从这个角度来说,接地电阻不可测是对的。
但谁知道出题者是不是这个意思呢?这个出题的也太能扯蛋了
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-6-2 11:48:58 | 只看该作者
昨天用小摇表测量几个小泄流坑(在个工厂里)
发现几个问题,一是放线方向改变,二是位置变化很小一点点,测试结果都会有1-2欧的变化,现在我想问下,小摇表怎么清除干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-6-2 11:40:49 | 只看该作者
而接触电阻是一个不定值!
liyangao712 发表于 2009-6-1 15:56

只要不丢在乱石中,一般都可以忽略
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-6-1 15:56:43 | 只看该作者
接地电阻为接地体的电位与通过接地体流入地中电流的比值。它与土壤特性及接地体的几何尺寸有关。工频接地电阻可通过求解恒定电流场的方法计算!
通常讲的接地电阻包括接地引线的电阻、接地引线与接地装置的接触电阻、接地体本身的电阻、接地体和土壤间的接触电阻及土壤的散流电阻!一般通过计算公式得出的接地电阻只是接地装置周围土壤的散流电阻
从理论上讲:接地电阻=散流电阻+接触电阻+接地引线的电阻+接地体本身的电阻
而接触电阻是一个不定值!也就是说接地电阻是一个不定值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-6-1 10:15:50 | 只看该作者
我觉得可测,但不准确
回复 支持 反对

使用道具 举报