有点不明白,在安装SPD时,引下线长度规定要小于0.5m,但却没提及到接地引入线的长度. 还有在计算其殘压时,导线部分是按0.5m的L和R来算,还是要加上接地引入线的L和R? 还有一些做(外引)独立接地体的情总又要如何看待呢? 谢谢各位大侠帮忙解疑.....:share:
13
 楼主| 发表于 2009-3-4 11:32:00 | 只看该作者

回复 12# 通天雷神 的帖子

哦...也就是说:机房在没整体做等电位连接时,SPD动作后,线路与设备的电压差是U殘压+0.5m的电感压降和电阻压降+引入线的电感电阻降+地极电阻. 当整个机房做了等电位连接之后,则线路相对于机房的其它设备的电压差 仅为U殘压+0.5m 的电感压降和电阻压降. 因此,做了等电位之后,在机房内形成一个"大地",电位差也就减小了很多. 是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-3-3 23:23:00 | 只看该作者
此做法和要求的前提是:整个机房已经按要求做了等电位连接。 于是,设备金属外壳、设备保护接地、机房接地母排等都可看作是“大地”。 于是,从SPD到“大地”之间0.5米的距离不算要求的过份。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2009-3-3 22:20:00 | 只看该作者

回复 10# 防雷小林 的帖子

不好意思,我还以为你是他的那个徒弟呢 能受教就是好事了,不要以为带就是手把手地教,那样你永远不会大成,注意顺着他指引的方向走就行了,要想有所成就关键还得靠自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:10:00 | 只看该作者

回复 9# ljry8044 的帖子

:strong: 嗯...嗯....大哥说得对...受益匪浅 不过,雷神没带我啊...要是有带我就好咯....
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-3-3 22:02:00 | 只看该作者

回复 8# 防雷小林 的帖子

这不重要,到了时候你自然会懂,你还是少在论坛里泡了。有了这样一极难得的高手带着,你应该抓紧机会学习教程啊,研究各设计方案,有问题正好能迅速求解,少走弯路,这是极好的机遇。 对一些不懂的专题,如果觉得数理水平一时跟不上,则可到期刊网上下载一批论文,综合起来来反复研习,非常管用 总之,一定要注意思维的连贯性,注意深度钻研问题,不要想着积累知识,光想着积累知识永远别想在防雷接地方面有所发展 另外,可借助手头已有的工具软件反复和设计手头已有的方案,或者建立一定的模型进行分析,可极大地弥补经验不足的缺陷 以上就是我的个人心得,见笑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-3-3 21:46:00 | 只看该作者

回复 7# ljry8044 的帖子

:-| ....不信... 你发的帖子,我每帖都看的啦..那些很难的计算你都懂.. 而且,还很全面........
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-3-3 21:43:00 | 只看该作者

回复 6# 防雷小林 的帖子

我是真不懂:-|
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2009-3-3 21:40:00 | 只看该作者

回复 3# 大胡子 的帖子

大胡子说得对.....ljry8044知道又不说,就是大大坏人 ...古语:"知不道",知道却不说出来....
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-3-3 21:34:00 | 只看该作者

回复 2# ljry8044 的帖子

哈哈....偶挺喜欢听前辈讲教的.... 还是跟我讲解讲解吧....
回复 支持 反对

使用道具 举报