看了一些防雷方面的资料,有一些疑惑: 1.防雷等级的划分是不是跟“浪涌保护器分为BCD三级(式按IEC分类方法,顺次序对应为级)。”是一个意思?即三级防雷的等级划分=浪涌保护器分为BCD三级划分?如果是的话,参照的是哪一个标准? 2.看到关于雷电能量的描述,有用kA为单位的,有用kV为单位的,到底是应当以什么为单位?是不是可以按照IEC61000-4-5里面描述的一样理解,即1.2/50的开路电压波和8/20的短路电流波有一个对应关系? 盼解答!
11
发表于 2009-1-21 15:57:00 | 只看该作者
真是见识了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-12-12 07:28:00 | 只看该作者
俺一直认为防雷等级就是一、二、三类建筑物的呀:-|
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-12-10 19:18:00 | 只看该作者
楼上的看清楚了 这个表格是I级分类试验用的电流的一些参数。是试验用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2008-12-10 11:54:00 | 只看该作者
版主,下图是我在IEC61643-1-2005中看到的。对于这个表我不明白: 为什么对于I级防护,电流还分20KA,10KA,5KA……?麻烦版主解惑!谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:31:00 | 只看该作者
谢谢版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-12-10 10:27:00 | 只看该作者
不错的我也来顶一下 偷香猎人 雷罚
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-12-9 21:53:00 | 只看该作者
原帖由 ljjcxy 于 2008-12-9 14:09:00 发表 B/C/D级的划分是根据避雷器的参数和安装位置确定的。主要针对感应雷说的。对应于 一级,二级,三级防护。一、二三级防护是我们口头交出来的,并不是书面的语言。而Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ是防护等级,主要针对直击雷防护说的 对于雷电流,描述应该用电流KA,IEC上也是这样写的。1.2/50的开路电压和8/20的短路电流 是对避雷器做Ⅲ 级分类试验的混合波,这两个波之间没有什么对应关系 是尽量模拟雷电流的一些
ljjcxy 厉害.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-12-9 20:31:00 | 只看该作者
IEC62305
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-12-9 14:40:00 | 只看该作者
还想问一下,版主提到“雷电流的描述用KA,IEC也是这么写的”,弱弱的问一句:是在IEC的哪一个标准里?再次感谢版主!