各位仁兄仁妹 土壤电阻率在5000左右,接地体有效长度差不多在140,我们做了一接地网,放了降阻剂,模块等。200m左右环型接地,问一下检测是要如何来测? 还有就是多少欧是合格的?
14
发表于 2008-11-27 15:49:00 | 只看该作者
经常看到你们说的电阻率,我在做防雷设计的时候,涉及到电阻只有一句话,要求接地电阻小于1欧姆 你们都是做什么的,知道那么多 水泥是水泥,降阻剂是降阻剂,当然不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2008-11-27 15:10:00 | 只看该作者
现在测出来是工频,冲击要求10欧以下吧 。可换算呢?大胡子上哪了。。。死胡子整天到处跑:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-11-26 08:55:00 | 只看该作者
:_onion1: 清洁工,天天都好早的噢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-11-26 08:44:00 | 只看该作者
楼主的疑问还没有涉及,扯远了。 多少欧是合格的? -------看你依据的标准或甲方的要求。 检测是要如何来测?----参照GB/T21431-2008建筑物防雷装置检测技术规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-11-25 19:34:00 | 只看该作者
降阻剂不能等同水泥吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-11-25 18:29:00 | 只看该作者
刚百度了下 呵呵 长的是和水泥差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-11-25 18:25:00 | 只看该作者
呵呵,想不到水泥在防雷领域还有这别称,长见识了,谢谢啊 是真的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-11-25 16:45:00 | 只看该作者
降阻剂就是水泥
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-11-25 16:33:00 | 只看该作者
降阻剂是什么?可以具体解释下吗?作用机理